D DrK skrev:
Min stora fundering är väl egentligen om det är möjligt eller om det krävs mer av något i så fall vad, för att mata från centralen i garaget som jag uppfattat är 16A från den som gjorde jobbet för 10+ år sedan.
Det bör fungera alldeles utmärkt så länge alla tre faser är dragna till centralen i garaget, vilket de antagligen är

Det man bör beakta är dock problematiken att ha en så stor enfaslast som man dessutom inte har kontroll över - den lever ju sitt eget liv i och med temperaturstyrningen.
Det kräver därför att man funderar lite över lastbalanseringen i övrigt i huset.

Spabadets värmare är igång cykliskt i perioder om kanske 20-40 minuter åt gången, beroende på utetemperatur. (När man badar är den igång i princip så länge locket är av och dessutom en stund efter att locket har kommit på.)
Just värmaren bör kanske inte ligga på samma faser som spishäll eller ugn.
Sedan har man ju förstås husets uppvärmning att ta hänsyn till, ev. varmvattenberedare etc...
 
D DrK skrev:
Är det ett tokigt antagande att räkna på att värmaren i sig belastar en fas och maximalt 3kW? En säkring på då 13A borde väl vara precis på mållinjen och då en trög variant om startströmmen är större?
Varför ska du säkra av den med 13A om den drar 16? Det är ju inte så att värmaren drar mindre ström bara för att säkringen är klenare.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.