Har du någon särskild anledning att vilja säkra av med 6A, t.ex. långa ledningar eller liknande? En trepolig C6A-säkring är mer än dubbelt så dyr som en trepolig C10A. Startströmmen kan du ev komma runt genom att byta till D-säkring men även det är mer udda (och därmed dyrare). Det ska inte heller behövas för en så liten motor. Däremot är det bra med ett motorskydd.
 
Jag var bara rädd för att pumpen kanske kunde brännas ifall säkringen var för hög! Men du gav ju mig svaret där! De är klart jag säkrar med 10A och sen använder mig av kontaktor / motorskydd som löser ut vid för hög markström! Tack för svar! Tänkte ens inte på motorskyddet :) hihi *dööööö*
 
tommib
Nja... det är inte klart att du kan säkra med C10A, det beror som sagt på ledningslängd och förimpedans också. En djupborrad brunn är ett exempel på fall där man ska tänka till ett varv extra just med tanke på att ledningen blir ganska lång.
 