14 901 läst ·
35 svar
15k läst
35 svar
Vad är normalt spänningsfall vid last?
Sida 1 av 3
Hejs,
Jag mäter upp ca 234volt på alla mina faser mot jord. När jag lastar med 16A så sjunker spänningen till 217volt vid mitt vägguttag. Jag började mäta bakåt och spänningen är vid inkommande i huset 220volt under 16A last.
Elmätare/elskåp står utanför huset ca 30meter bort, där har jag inte mätt än.
Är det normalt att man får ett spänningsfall likt mitt vid måttliga 16A last? Eftersom jag mätt på inkommande i huset så är problemet vad jag kan förstå inte något i huset.
Huset är från 1955 och det är porslinssäkringar vi pratar om, i fall det spelar roll.
Jag mäter upp ca 234volt på alla mina faser mot jord. När jag lastar med 16A så sjunker spänningen till 217volt vid mitt vägguttag. Jag började mäta bakåt och spänningen är vid inkommande i huset 220volt under 16A last.
Elmätare/elskåp står utanför huset ca 30meter bort, där har jag inte mätt än.
Är det normalt att man får ett spänningsfall likt mitt vid måttliga 16A last? Eftersom jag mätt på inkommande i huset så är problemet vad jag kan förstå inte något i huset.
Huset är från 1955 och det är porslinssäkringar vi pratar om, i fall det spelar roll.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 929 inlägg
0.87 ohm är alltså i (första) elcentralen i huset. Det är faktiskt inte dåligt, men kunde vara bättre
Beror på vad du bor - tätort eller långt ut på landet. 16 A får man nog dessutom säga är en ganska hög belastning, speciellt på en fas. Du får lägre spänningsfall om du belastar alla tre faser med 16 A! Mätarsäkringens storlek ger en hum om vilken normal belastning du har.
Det är säkrat 16A i dagsläget vid elmätaren (30meter bort), i källaren där kabeln kommer in sitter det huvudsäkringar som också är på 16A, men det står "25A säkring" inristat i panelen samt att flera bottnar i elcentralen/proppskåpet är större än 16A.
Jag är tyvärr tvungen att lasta en fas då fjuttbilen inte stödjer 3fasladdning.

Jag är tyvärr tvungen att lasta en fas då fjuttbilen inte stödjer 3fasladdning.

Så länge säkringen inte löser skall det inte vara ett problem. Spänningsfallet kommer inte att bli mindre om du säkrar upp. Enda sättet att minska det är att använda grövre kablar hela vägen till elskåpet.
Ja precis. Jag skall mäta spänningen vid elskåpet ute på gården, är där också 220volt så får jag ju ge upp, är där 235volt så kan jag ju med lite vilja byta till grövre kabel den sista biten.
Jag har haft planer på att säkra upp inför ev nya eldriva fordon, men dippar det redan vid 16A så är det ju knappt lönt.
Jag har haft planer på att säkra upp inför ev nya eldriva fordon, men dippar det redan vid 16A så är det ju knappt lönt.
Japp! Dagens elbilar har generellt en rätt begränsad möjlighet att laddas hemma då de bara stödjer 1fas. Jag kan välja från 5-16A laddström och det går ju givetvis snabbare ju högre ström jag väljer. (något enstaka undantag finns med 3fas laddning men den kostar för mycket)dof skrev:
Den stödjer också DC laddning, men en sådan trafo enligt rätt standard kostar för mycket för det skall vara ekonomiskt försvarbart.
Den är i sin egen klass och behöver mer pulver för att laddas full, å andra sidan drar den ju inte mer per dag för det. (merginellt mer) Så om jag använder 10kWh per dag så är det ju ingen skillnad mot Leaf i laddtid egentligen. Olika stora batterier ger ju lite olika mönster i laddningen.SkaneErik skrev:
Bra förslag som öppnade mina ögon för nya möjligheter att placera bil och uttag samtidigt som jag sänker förimpedansen. TackarSlugge skrev:
eon kontaktade, en lokal förmåga var ute och mätte upp 235volt utan last. Kostaterade att allt var ok. Jag menade att det är ju under last som problemet uppstår och erbjöd mig stå till tjänst med last när de ville mäta. Mätningen skulle göras i fredags och elbilen stog inkopplad och väntade på ett SMS för att starta laddningen, dock dök aldrig någon eon-nisse upp.
Jag mätte därför lite själv och för dagen var det 235volt på alla faser i röda nya elskåpet. Det kommer in kabel som är ca 10-12mm i diameter som via en skena delas upp i två stycken snäppet tunnare kablar varav den ena verkar gå åt mitt håll och den andra till grannhuset.
Kabeln går ner i marken utan rör, men i min ände 25m bort kommer det upp en betydligt tunnare kabel. Säg att den som försvinner ner i marken är 8mm i diameter och den som dyker upp är 6mm2
När jag lastar 16A så sjunker spänningen här i det röda skåpet till 227volt och i mitt blåa mätarskåp 225volt för dagen.
Är inte det lite mycket spänningsfall på en 95mm2(??) nyinstallerad kabel på bara 16A?
Nå väl, eon-nissen som mätte på olastat skåp tycke det såg lite gammalt och slitet ut så han föreslog att ett nytt skulle monteras med undergrupper direkt i skåpet. Låter ju som en bra idé och en bit på väg iaf

Jag mätte därför lite själv och för dagen var det 235volt på alla faser i röda nya elskåpet. Det kommer in kabel som är ca 10-12mm i diameter som via en skena delas upp i två stycken snäppet tunnare kablar varav den ena verkar gå åt mitt håll och den andra till grannhuset.
Kabeln går ner i marken utan rör, men i min ände 25m bort kommer det upp en betydligt tunnare kabel. Säg att den som försvinner ner i marken är 8mm i diameter och den som dyker upp är 6mm2
När jag lastar 16A så sjunker spänningen här i det röda skåpet till 227volt och i mitt blåa mätarskåp 225volt för dagen.
Är inte det lite mycket spänningsfall på en 95mm2(??) nyinstallerad kabel på bara 16A?
Nå väl, eon-nissen som mätte på olastat skåp tycke det såg lite gammalt och slitet ut så han föreslog att ett nytt skulle monteras med undergrupper direkt i skåpet. Låter ju som en bra idé och en bit på väg iaf

Redigerat:
Spänningsfallet på 2 V mellan röd-blå är inte något speciellt dåligt, tyder på att det ligger en kabel 6-10 mm2 där och det är vanligt för serviser särskilt äldre såna. Det som däremot ger motvind i ditt fall är de 8 V som ligger i nätet ovanför röda kabelskåpet, det verkar som att Eon bör rusta upp lite i området totalt sett. Sen om du har klen kabel blå-huset kan det ju som sagt vara bra med uttag direkt från mätarskåpet men det botar inte det som ligger i nätet.
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 125 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 125 inlägg
217 volt vi 16 A belastning är väl inte dåligt eller ens ett problem.
All elektronik fungerar precis som vanligt vid 217 volt.
Det problemet jag skulle kunna se är att sned belastningen kan ställa till det när det blir kallt och värmen går på.
Köper man fler elbilar lägger man dom på en annan fas så det kommer fortfarande vara 217 volt på den som belastas nu.
Enklaste lösningen borde vara att sätta in en 400-230 volts transformator för att lägga lasten på alla 3 faserna om man upplever spänningsfallet som ett problem.
All elektronik fungerar precis som vanligt vid 217 volt.
Det problemet jag skulle kunna se är att sned belastningen kan ställa till det när det blir kallt och värmen går på.
Köper man fler elbilar lägger man dom på en annan fas så det kommer fortfarande vara 217 volt på den som belastas nu.
Enklaste lösningen borde vara att sätta in en 400-230 volts transformator för att lägga lasten på alla 3 faserna om man upplever spänningsfallet som ett problem.
Redigerat:
