Var precis en sådan jag var ute efter :)
Tack för det snabba svaret
 
Lamporna som ska användas är max 20w, 12st
behöver man verkligen använda 3G1,5? Finns det ingen mindre diameter på kablaget då?
Tänker att de drar under 300W på fullt blås, eller tänker jag fel?
 
Redigerat:
Nja, jag vet ingen kabelstorlek mindre än 1,5 mm² som får förläggas i mark. Sen gissar jag att den kommer vara säkrad med 10 A.
 
Det är mig veterligen inte tillåtet med mindre än 1,5mm^2 i fasta installationer. Det förekommer i vilket fall som helst inte.
 
Tackar. Ja, precis 10A så det går ju bort ändå isf. Han får köra täta kopplingsdosor i annat fall. :D
 