Hej, har köpt äldre hus för en tid sen och har börjat att fundera på utomhusinstallationen. Det sitter lampor på utsidan och jag undrar hur lång kabeln får vara både för spänningsfallet och utlösningsvilkorens hänsyn. Kabeln är en EKK 1,5, säkrad med 10 A, (denna ligger uppspikad på vinden), längden på kabeln är ca 25-30 meter från centralen.

Är det någon fara vid eventuell kortslutning att säkringen inte skulle lösa ut? Centralen är utrustad med jordfelsbrytare.

Mvh
 
Redigerat:
Det ska inte vara några som helst problem. Vanligtvis ska man komma upp över 50 m innan behöver börja fundera, men det beror ju även på matande kablar och avstånd till trafo.
 
30 meter brukar i allmänhet vara ok, men det beror på ett antal faktorer:
- förimpedans (resistansen i ledningarna ändra från transformatorn behöver vara känd)
- typ av säkring, diazed eller dvärg.
- last (men enbart ett par lampor ger inget spänningsfall).

Lite länkar:

http://www.byggahus.se/forum/el/64060-rakna-pa-utlosningsvillkor.html#89 Lite bakgrund och formler
http://www.byggahus.se/forum/el/143177-program-foer-utloesningsvillkor.html Program för beräkning.
http://www.byggahus.se/forum/el/164370-forimpedans.html#60 Mäta förimpedansen

EDIT: JFB hade du ju - då behöver du inte oroa dig för kortslutning mot skyddsjord. Men fortfarande ska säkringen lösa tillräckligt snabbt vid kortslutning L-N, men det får ta några sekunder - så länge som kabeln inte tar skada.
 
Redigerat:
Mikael_L
Om du inte behöver köra effektkrävande saker, utan bara belysning, så kan du välja 6A säkring och/eller B-karaktäristik på dvärgsäkring. Det ger betydligt mer marginal.

Men som redan skrivits så har du förmodligen inga problem.
 
Ok, då kan jag nog vara lugn. Ska kika igenom länkarna. Tack för svaren.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.