4 098 läst ·
40 svar
4k läst
40 svar
Utebelysning i höstmörkret
Som pefo påpekar i inlägg #6, du måste ha tillgång till minst en parameter nämligen förimpedansen i centralen som skall mata din ytterbelysning innan någon här kan räkna på det. Det är speciellt viktigt när det handlar om så långa ledningar. Värdet på förimpedansen i leveranspunkten i din anläggning kan du få (gratis) från din nätägare eller så mäter man den med ett speciellt instrument.
ja och om du nu tycker det är "jobbigt" så får du ju pröjsa mer och köpa 6 kvadrat och säkra 6A! punkt slut.
vill du spara lite slantar på kabel så tar du reda på förimpedansen och så kan säkert nån vänlig själ som sitter med El-vis i datorn hjälpa dig.
men om du nu tycker allt är jobbigt och onödigt, gräv då ner 1.5kvadrat FK på ett spaddjup och säkra med 25A (obs ironi)
vill du spara lite slantar på kabel så tar du reda på förimpedansen och så kan säkert nån vänlig själ som sitter med El-vis i datorn hjälpa dig.
men om du nu tycker allt är jobbigt och onödigt, gräv då ner 1.5kvadrat FK på ett spaddjup och säkra med 25A (obs ironi)
www.sis.seryabacken skrev:
säljer den boken.
http://www.sis.se/DesktopDefault.aspx?tabName=@DocType_98&Doc_ID=38515
Annars ringer du ditt el-bolag och frågar efter förimpedans och kortslutnings ström.
Sedan skickar du upp dom siffrorna på forumet... Så kommer någon att räkna ut åt dig..
/Lycka till
Korstslutningsström antar jag är hur säkrad centralen är, Den har 10mm2 kabel och är säkrad till 20amp.
Vad är förimpedans?
Det skall tydligen gå att hitta i boken "SEK handbok 421" har jag luskat fram ifrån http://www.elko.se/elko_sve/userhtml/download/elbokenwebbpdf_08.pdf Vqd avser min huvudfråga.
Vad är förimpedans?
Det skall tydligen gå att hitta i boken "SEK handbok 421" har jag luskat fram ifrån http://www.elko.se/elko_sve/userhtml/download/elbokenwebbpdf_08.pdf Vqd avser min huvudfråga.
Jag har redan testat med FK 1,5kvadrat men de har gått av nånstans så lamporna lyser bara ibland.electrocuted skrev:ja och om du nu tycker det är "jobbigt" så får du ju pröjsa mer och köpa 6 kvadrat och säkra 6A! punkt slut.
vill du spara lite slantar på kabel så tar du reda på förimpedansen och så kan säkert nån vänlig själ som sitter med El-vis i datorn hjälpa dig.
men om du nu tycker allt är jobbigt och onödigt, gräv då ner 1.5kvadrat FK på ett spaddjup och säkra med 25A (obs ironi)
Kortslutningsströmmen har inget med storleken på säkringen att göra. Förimpedansen är ett mått på hur hög ström nätet kan leverera, ungefär som inre resistansen i ett batteri. Ju lägre impedans desto mer ström. Impedansen i en kabel är en funktion av dess längd och area. Grovt så har en 6mm2 ca hälften så hög impedans per meter som en 2,5mm2. Det här är tämligen avgörande för beräkningen av kortslutningsströmmen och därmed tiden för hur snabbt säkringen löser ut vid kortslutning. Jag kan direkt säga att det inte är troligt att du kommer att klara dej under 4mm2 eller tom 6 beroende på vad din förimpedans är. Men det får du kolla med elbolaget så ring dit imorgon.
Neeej!!Rrrrr skrev:
Vi ska inte koppla in detta!! Jag är bara enveten teoretiker som brinner av att lära mig nya saker och vägrar låta saker gå mig förbi ovetandes. Sen har jag feta rabatter så det blir jag som köper om det blir aktuellt.
En liten fundering, Om din doktor skulle säga -"Vi måste tyvärr ta bort ditt öra" Skulle du inte fråga din doktor varför då?
Eftersom du beskriver dig som enveten teoretiker är det lämpligt att du applicerar
Ohms lag och Joules lag samt de olika derivaten därav på ditt lilla problem.
Jag tror även att du känner till materialkonstanter för olika material på ledare samt
den direkta proportionaliteten avseende längd och omvända proportionaliteten
vad gäller arean på ledaren.
Du kan nu leka lite genom att placera ut dina laster (lampor) översatta till ström
vid de längder du önskar.
Addera bidragen från lasterna till din ändpunkt avseende spänningsfall (tänk på
att du har ledning både fram och åter).
Denna övning ger dig en rimlig area vad gäller spänningsfall (ansätt tex ca 10V).
Som ovan och tidigare nämnts är ej detta tillfyllest utan även utlösningsvillkor och
skydd för kabel skall kontrolleras.
I ditt fall skulle du kunna göra antagandet att du minimerar säkringsstorleken till
vad din last om ca 500W kräver.Detta ger troligtvis rikliga marginaler, men i el-
installationsbranchen får vi inte vara så slappa!
Som den teoretiker du är vänder du därför på detta och tar med dina kända fakta
reda på vilket som är den största förimpedans du kan tillåta vid matningspunkten.
Facit på vad du har får du ju som sagt från din nätägare.
Skulle du till äventyrs komma till att säkra tex med B-4A skall denna lösa säkert
via magnetutlösaren vid 5x4A.
Du skall vara ansluten till ett särdeles svagt nät om detta krav ej uppfylls vid en
mera moderat kabelarea.
För att skydda mot farlig beröringsspänning ger även tolkningen av föreskrifterna
möjligheten att använda RCD för detta ändamål.Jag hoppas du har sådan ändå.
Nu hoppas jag du tar detta som ett enkelt exempel som du inte får använda annat
än som rimlighetskontroll på vad din elektriker får ut från sitt dimensioneringsprog.
Detta kan utvecklas närmast in absurdum, men fysikens och den grundläggande
elementära elläran ger dig alla svar om du borrar lite djupare än vi gör här.
Lycka till!
Ohms lag och Joules lag samt de olika derivaten därav på ditt lilla problem.
Jag tror även att du känner till materialkonstanter för olika material på ledare samt
den direkta proportionaliteten avseende längd och omvända proportionaliteten
vad gäller arean på ledaren.
Du kan nu leka lite genom att placera ut dina laster (lampor) översatta till ström
vid de längder du önskar.
Addera bidragen från lasterna till din ändpunkt avseende spänningsfall (tänk på
att du har ledning både fram och åter).
Denna övning ger dig en rimlig area vad gäller spänningsfall (ansätt tex ca 10V).
Som ovan och tidigare nämnts är ej detta tillfyllest utan även utlösningsvillkor och
skydd för kabel skall kontrolleras.
I ditt fall skulle du kunna göra antagandet att du minimerar säkringsstorleken till
vad din last om ca 500W kräver.Detta ger troligtvis rikliga marginaler, men i el-
installationsbranchen får vi inte vara så slappa!
Som den teoretiker du är vänder du därför på detta och tar med dina kända fakta
reda på vilket som är den största förimpedans du kan tillåta vid matningspunkten.
Facit på vad du har får du ju som sagt från din nätägare.
Skulle du till äventyrs komma till att säkra tex med B-4A skall denna lösa säkert
via magnetutlösaren vid 5x4A.
Du skall vara ansluten till ett särdeles svagt nät om detta krav ej uppfylls vid en
mera moderat kabelarea.
För att skydda mot farlig beröringsspänning ger även tolkningen av föreskrifterna
möjligheten att använda RCD för detta ändamål.Jag hoppas du har sådan ändå.
Nu hoppas jag du tar detta som ett enkelt exempel som du inte får använda annat
än som rimlighetskontroll på vad din elektriker får ut från sitt dimensioneringsprog.
Detta kan utvecklas närmast in absurdum, men fysikens och den grundläggande
elementära elläran ger dig alla svar om du borrar lite djupare än vi gör här.
Lycka till!
Z förimpedans = motståndet mellan dig och transformator + transformatorn ( i korthet)
I kmax = kortslutningsström (i korthet)
Helt omöjligt att veta om man inte mäter med ett instrument.
kostar 6000-10000 kr .
Elleverantören är skyldig att upp ge dessa uppgifter om du frågar.
Annars har din elektriker detta instrument som krävs... (Bör ha...)
SEK 421 finns att köpa hos www.sis.se eller kanske låna på biblioteket.
I kmax = kortslutningsström (i korthet)
Helt omöjligt att veta om man inte mäter med ett instrument.
kostar 6000-10000 kr .
Elleverantören är skyldig att upp ge dessa uppgifter om du frågar.
Annars har din elektriker detta instrument som krävs... (Bör ha...)
SEK 421 finns att köpa hos www.sis.se eller kanske låna på biblioteket.
Om 1,5mm2 går av beror det nog mer på mekanisk påverkan än något annat. För jag tror inte att den "brunnit" av. Möjligen om du har lampor som drar typ 5-6kW eller så... Men du låg väl bara på 1/10 av det eller hur...
Hängde den i träden? Och när den går av så hänger och slänger den fritt? Ska nog inte hälsa på hos dej!
Hängde den i träden? Och när den går av så hänger och slänger den fritt? Ska nog inte hälsa på hos dej!
Neeeej!pefo skrev:Om 1,5mm2 går av beror det nog mer på mekanisk påverkan än något annat. För jag tror inte att den "brunnit" av. Möjligen om du har lampor som drar typ 5-6kW eller så... Men du låg väl bara på 1/10 av det eller hur...
Hängde den i träden? Och när den går av så hänger och slänger den fritt? Ska nog inte hälsa på hos dej!![]()
Vi bara skalade av kabeln och tog bort lite trådar där vi ville att det skulle lysa så behövdes inga lampor, smart va! Tyvärr brinner de av efter en stund så det blir ett jkla lappande med eltejpen. Men gissa om det blir stämmningsfullt!
