Hur vanligt är det att inbygnads ugnar kommer med stick kontakt ska det inte vara fast installation? blir det bra om man sätter en infäld dosa med 2.5mm kabel dragen dit med en 16 amp säkring en vanlig elko stick kontakts uttag är väl ok att ha 16 amp på ?. Tycker inte att ugnens anslutnings kabel är 2.5 mm grov även fast den är orgonal monterad i fabrik?
 
I sort sett alla ugnar kommer med stickpropp och vill ha 16A, en egen grupp med 2,5 till ett uttag märkt 16A bakom ugnen blir då alldeles utmärkt.
Anslutningskabeln får vara klenare än 2,5 pga att den är kort och ligger öppet.
 
Tackar det var tydligt o klart
 
C
Brukar vara sån perilexkontakt, väl?
 
Nej, en vanlig (dom är ofta godkända för 16 A )
 
C
Det hade iaf våran. Menar du att ugnar inte brukar gå på trefas?
 
Många ugnar är enfas.
 
Har inte sett en ugn på sista åren som inte är enfas, däremot spisar trefas, hällar en eller två faser 230V + nolla
 
C
Aight. Våran ugn är väl kanske 5 eller max 10 år gammal, vad den går på vet jag inte, men det sitter en perilex på den iaf, och samma på hällen.
 
Kan vara så enkelt som att det är en enfasare som fått perilex för att passi i bef uttag.
 