Hej! Har ett kök och elinstallation byggt 2007 ,elektriker dragit fram vanlig jordad stickkontakt för inbyggnadsugn som jag nu vill byta till ny med pyrolys.Affären säger att det kan behövas tjockare kablar för pyrolysugn.Det vore ju skönt om så ej är fallet och det är samma kontakt att bara sticka annars får man väl bygga om elen och blir bökigt
Tacksam om någon kunnig vet så jag inte går på en mina och köper en pyrolysugn.Fasigheten har 25A huvudsäkring
 
Vad är det för ugn och vad är det för säkring på ditt uttag?
 
Verkar vara 16A ,ugnen Bosch HBG672BS1
 
C carl fabian skrev:
Verkar vara 16A ,ugnen Bosch HBG672BS1
Den ugnen klarar sig med 16A.
 