Det jag lämnade in såg ut så här:

"[Fastighetsbeteckning]
[Adress]

Energiberäkning enl. BBR 19

Tillbyggnad 43,4 kvm BOA till äldre bostadshus. Underlag är godkända bygglovsritningar samt konstruktionsritningar där U-värden för de olika byggnadsdelarna tagits fram av konstruktören.

Beräkning av U-medelvärde Um (genomsnittlig värmegenomgångskoefficient):

Golv: 43,4 m2 U = 0,10 W/m2K
Tak: 49,7 m2 U = 0,15 W/m2K
Vägg: 41,8 m2 U = 0,17 W/m2K
Fönster: 15,8 m2 U = 1,2 W/m2K
Dörr: 1,9 m2 U = 0,9 W/m2K


Um = 0,26 W/m2K (krav i BBR: 0,33 W/m2K el. 0,40 W/m2K)


[namn]"
 
Hej,

Tänkte testa lite ändringar. Vi kör med fönster som har ett U-värde på 0,8 istället. Och så behåller vi totalt 14 kvm fönster.

Altandörrarna får ett U-värde på 0,94 istället också.

Har jag räknat rätt om det blir:

Golv: 11,6 m2 U = 0,1 W/m2K
Tak: 15,2 m2 U = 0,109 W/m2K
Vägg: 10,32 m2 U = 0,16 W/m2K
Fönster: 14 m2 U = 0,8 W/m2K
Dörr: 3,6 m2 U = 0,94 W/m2K

Um = 2,109 / 54,72 = 0,0385

Ser det ut att stämma?

Med vänlig hälsning, Tobias
 
Du kan inte summera u-värdena, du måste använda formeln som jag gav i ett tidigare inlägg. Dvs multiplicera varje u-värde med dess motsvarande yta och sedan summera. Sedan delar du det med den totala ytan.
 
OK!

Alltså:

(1,16 + 1,6568 + 1,6512 + 11,2 + 3,384) / 54,72

Då fick jag ut, Um = 0,348

Börjar närma sig 0,33 :)
 
:thumbup:
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.