Två och fyrpolig jfb, tveksamheter?
Medlem
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Man får om det måste göras, men ditt problem är väl det omvända.
Protte
Protte
Nja, dom är nog för korta för att kunna dras runt men om jag kan dra dom bakom skenorna så räcker dom. Ska nog försöka att gå bakom skenorna
Ursäkta att jag lägger mej i.... men den 2-poliag Jordfelsbrytaren är en gammal AC typ..
Sedan i mitten av 90 talet använda bara typ A i Sverige..
Typ A löser ut vid jordfel orsakade av rena AC strömmar och vid pulserande likfelsströmmar som när tex. dimmers, varvtalsreglerade verktyg, mm får ett "jordfel".
Bastens
Sedan i mitten av 90 talet använda bara typ A i Sverige..
Typ A löser ut vid jordfel orsakade av rena AC strömmar och vid pulserande likfelsströmmar som när tex. dimmers, varvtalsreglerade verktyg, mm får ett "jordfel".
Bastens
Okej, och vad är detta för sort och är den duglig för det den tänkt?
Om vi säger så här.. Att kopplin in begagnade jordfelsbytare från 90 -talet är nog inget man skulle rekommendera. I Danmark gjordes en undersökning på jordfelsbrytare och man hittade många som inte fungerade av de äldre modellerna. Det är lite som att sätta på 15 år gamla och använda däck på bilen och sen köra som en galning i kurvorna.. Nej ta och byta ut båda två mot nytillverkade jordfelsbrytare av typ A och med 30mA jordfelström.. En 10mA som sitter idag kan och får lösa ut alla redan vid 5mA . Det man ska tänka på är att en micro kan ha en läckström på uppåt 5mA, spis med ugn ca: 6-7mA, Diskmaskin 3-5 mA,. osv..
Hälsn.
Bastens
Hälsn.
Bastens
Ok, fast den fyrpoliga är inte mer än 2 år gammal, så den lär la inte behövas bytas
Är den 4-poliga bara 2 år och den är ju en typ A, men den bör provas så att den är OK..( utlösn.ström & tid) om den nu har varit installerad tidigare, .. inga problem..Siemens får väl ändå räknas till en av ursprungstillverkarna av jordfelsbrytare..
Hälsn.
Bastens
Hälsn.
Bastens