Jag har en ny bergvärmeanläggning med ett trycksatt brinesystem. Trycket varierar mellan 0-1,5 bar vilket jag tycker verkar fel.

Mitt system är byggt med återvinning av energi från frånluften och värmepumpen har därför en fläktenhet ovanpå där brinevätskan förvärms innan den kommer in i pumpen. Jag hade en frånluftsvärmepump tidigare och lösningen med en fläktmodul löser husventilationen och ger tillbaka en del av energin i frånluften.

Placeringen av fläktmodulen på toppen av värmepumpen gör dock att jag inte kan ha ett öppet brinesystem utan jag har en expansionstank i krypgrunden. Jag misstänker att expansionskärlet inte fungerar som det ska eftersom det är så stora tryckvariationer. Nåväl, min installatör slingrar sig något då jag frågar honom och därför undrar jag om ni andra också har så stora tryckvariationer i era brinesystem.

Min farhåga är egentligen att trycket går under 0 bar (manometernålen stannar vid 0 bar eftersom det finns ett visarstopp) och jag får undertryck vilket kan ge kavitationsskador på brinepumpen.

Så ni som har trycksatta brinesystem, vad har ni för tryckvariationer?
 
Har trycksättningsmöjlighet men använder den inte längre.
Det blir stor skillnad ja. Några graders skillnad på brine ska ju tas upp av det lilla nivåkärlet som egentligen inte har den volym som ett riktigt expansionskärl till 400 l vatten borde ha.
 
Hos mig ligger det rätt stabilt men jag har bara 100m borrhål. Kör även frikyla på sommaren.
Men är kärlet nytt så är det antagligen som MagHam skriver att det är för litet.
 
R
Vad är det för storlek på kärlet , samt är det förtryckt i tomt läge som det ska ca 0,5 bar , fattas det lufttryck från början så kan trycket variera som en jojo allt mellan 0 och 1,5 bar
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.