Hej,

Har en CTC1100 panna som eldas med pellets med expansionskärl vid pannan. Trycket i systemet verkar sjunka ända tills dess att det är obefintligt, har dock inga problem med uppvärmningen av villan.

I kväll kontrollerade jag trycket när pelletsbrännaren slutat gå (80 grader) tills dess att den gått igång igen och värmt upp vattnet till 80 grader. Under hela tiden var temperaturen i radiatorsystemet ca 46-48 grader. Trycket sjönk från 1.2 till 0.2 när panntemperaturen sjönk från 78 till 68 grader. Sen steg trycket till upp till 1.6 när panntemperaturen var 78 grader. Pannan har en vattenvolym på 133 liter och expansionskärlet är på 18 liter (0.5 i förtryck).

Värt att nämna är att jag började med att lufta elementen (men någon luft fanns där inte). Jag fyllde även på vatten i system (väldigt lite) för att få upp trycket.

Är det normalt att trycket ska skilja så mycket under en så kort period?
Tacksam för all hjälp.
 
Troligtvis så att gummiblåsan i ditt kärl är sönder, hadde samma när jag hadde bort tanken och det stora kärlet och använde oljan så var det trycket som pendla mellan obefintligt och 1,5 1,6 när brännarn starta och stanna.
När jag skruvade bort det så fick jag en röd boll fyld med 24L vatten i mina händer...vägde en hel del...:O
//Jonas
 
Kanske tur då att min boll bara är på 18 liter ;) Antar att det inte är skadligt att vänta tills varmare klimat innan man byter kärl...
 
Jag bytte mitt när det var ca -10 men sen så har jag kranar att stänga till radiatorkretsen och acctanken också så det var bara trycket i pannan samt lite vatten i röret till expansionskärlet (ja och det som var i) som jag behövde ta bort. Som amatör så tog ca en halv timme + luftningen i panrummet samt att det är bra att låta tempen gå ned i pannan innan.

Du kan ju kolla med att försöka släppa ut lite ur ventilen på toppen/botten av kärlet är det vatten som kommer så är det paj men om det är luft / ingen så KAN det vara ventilen som släpt trycket

// Jonas
 
Jag släppte lite på ventilen (botten av kärlet) och där kom det luft (med tryck). Kan det då vara säkerhetsventilen som är paj?
 
Säker att förtrycket är 0,5?
 
Nej, men det står det på expansionskärlet (flexcon 18 liter / 0.5).
 
Det är väl det som kommer från fabrik, skall avpassas för ditt system. Ett eller två plan, källare eller ej?
 
  • Gilla
Mickestaav
  • Laddar…
Enplans med källare och inredd vind.
Den förre ägaren installerade pelletsbrännare etc., därav vet jag inte förtrycket, och inget står det på expansionskärlet heller :(
 
Egentligen måste man tappa ur systemet såpass mycket att det är trycklöst innan du mäter förtrycket. Du kan ju chansa och fylla på lite luft och se om det hjälper. Förtrycket bör vara 0,1 bar * antal meter till högsta punkt i radiatorsystemet + "lite till". Det bör nog vara åtminstone 0,5 bar i ditt fall.
 
Tack för alla svar. Jag ska försöka få i lite luft och se om det hjälper, annars blir det ett byte framåt vårkanten.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.