Hej!
jag bytte ut min pelletspanna i April och installerade luft/vatten system (Nibe). Slog inte igång den ordentligt förrän i September. Har märkt att trycket på mätaren går ner sakta men säkert när jag kollar emellanåt. jag behöver då fylla på för att komma till rätt tryck igen (1.5bar)
det första jag tänker på är att det finns en läcka någonstans i slingan. nån koppling som kanske läcker vatten. Innan jag börjar klippa och ta bort rörisoleringar (mineralullsmattor runt rören av tidigare ägare) så tänkte jag att jag kanske ska kolla om det kan finnas en annan orsak till att det minskar. Jag har läst att utedelen ska läcka vatten (kondens) och att det förmodligen inte är nånstans där.
vad hade ni kollat efter? har ett hus på ca 300kvm så att gå igenom all isolering och rör är nåt jag inte vill göra i onödan
tips?
kanske värt att nämna att det funnits mycket smuts i radiatorerna tidigare. jag tog bort alla radiatorer och spolade rent dem från allt smutsigt svarta vatten. en del fick ingen värme då det hade samlats smuts i rören som går ner till termostaten.
jag bytte ut min pelletspanna i April och installerade luft/vatten system (Nibe). Slog inte igång den ordentligt förrän i September. Har märkt att trycket på mätaren går ner sakta men säkert när jag kollar emellanåt. jag behöver då fylla på för att komma till rätt tryck igen (1.5bar)
det första jag tänker på är att det finns en läcka någonstans i slingan. nån koppling som kanske läcker vatten. Innan jag börjar klippa och ta bort rörisoleringar (mineralullsmattor runt rören av tidigare ägare) så tänkte jag att jag kanske ska kolla om det kan finnas en annan orsak till att det minskar. Jag har läst att utedelen ska läcka vatten (kondens) och att det förmodligen inte är nånstans där.
vad hade ni kollat efter? har ett hus på ca 300kvm så att gå igenom all isolering och rör är nåt jag inte vill göra i onödan
tips?
kanske värt att nämna att det funnits mycket smuts i radiatorerna tidigare. jag tog bort alla radiatorer och spolade rent dem från allt smutsigt svarta vatten. en del fick ingen värme då det hade samlats smuts i rören som går ner till termostaten.
Det är möjligt att du fyller på för mycket.
0,8 är mer vanligt för 2 plans hus.
0,8 är mer vanligt för 2 plans hus.
Medlem
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
0,8 räcker för ett hus som är 8 meter högt.
Sedan har du nytt vatten med en del gaser lösta som vill ut när det blir varmt, så lufta ochfyll på ett tag till.
Protte
Sedan har du nytt vatten med en del gaser lösta som vill ut när det blir varmt, så lufta ochfyll på ett tag till.
Protte
Fylla du till 1,5 så kan det vara att trycket öka för mycket när värmen är på som i sin tur gör att säkerhetsventilen släpper ut vatten. Som sagt 0,8 borde räcker.Kalle91 skrev:
Om du vill läsa på lite så ge denna en bra förklaring om trycket: https://somathermvvs.se/expansionskarl-tappar-tryck/Kalle91 skrev:
Kolla om kärlet är ok genom att trycka på luftventilen lite. Om det kommer vatten så är det dags för ett nytt kärl. Om det kommer luft så kanske behövs det mer luft. När systemets tryck är på 0 kan du kolla kärlets tryck med en tryckmätare. De brukar vara 0,5bar i.nino skrev: