L
Öppna säkerhetsventilen så det blir noll och stäng fyll luft till 0,5bar öppna säken igen till noll , fyll luft , forsätt tills det inte kommer vatten , fyll till 0,6 med luft , sedan fyller du med vatten till 1,2 bar , och avvakta resultatet några dagar
Ett kärl ska alltid förtryckas utan vatten
 
  • Gilla
JaCrz och 1 till
  • Laddar…
Krilleman
Det går ju även att ställa säkerhetsventilen i öppet läge vid denna manöver! ;)
 
  • Gilla
Liteavvarje
  • Laddar…
Ropia Ropia skrev:
Du skall ha mindre tryck i blåsan än i systemet, alltså inte 2 bar!

Pys ut ett halvt kilo till 1,5kg om du har 2kg i systemtryck.
Hur vet man vad man har i systemtryck?

I manualen till värmesystemet står det under driftdata
Primärkrets: 16bar
Sekundärkrets 3bar.
Säkerhetsventilen öppnar vid 2.5 bar
 
Systemtrycket är det som manometern visar. Det bör vara 0.1 bar per höjdmeter mellan manometern och värmesystemets högsta punkt plus ca en halv bar.
 
L
J josa100 skrev:
Hur vet man vad man har i systemtryck?

I manualen till värmesystemet står det under driftdata
Primärkrets: 16bar
Sekundärkrets 3bar.
Säkerhetsventilen öppnar vid 2.5 bar
Det är en fjärrvärmeanläggning du har och då kommer dom utifrån med 16bar
Men din anläggning ska normalt ha ca 1,2 bar . 0,6 i tom blåsa kärl och 1,2 bar med vatten uppfyllt , på sommaren kommer trycket att minska till kanske ca 0,4bar , normalt , fyll inte på då På vinter kan det upp över 1,5bar och då kommer exspansionsventilen att släppa ut lite
även det är normalt
 
L Liteavvarje skrev:
På vinter kan det upp över 1,5bar och då kommer exspansionsventilen att släppa ut lite
Säkerhetsventilen är på 2,5 bar...
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.