Fick ta över ett Trinettkök och började med att koppla om enligt schemat i den, eftersom vi inte har trefasuttag. Då funkade bara lilla plattan, inte stora plattan eller kylen. Strax efter funkade inte lilla plattan heller. Är det fel kopplat? Flyttade bara på den lilla bygeln. Kan det vara nåt annat som går att åtgärda?
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Moderator
· Stockholm
· 57 949 inlägg
Är säkringen i centralen ok? Är du helt säker på att du bara har enfas? Om de två trådarna i själva verket är två faser, så är det 400V mellan dem. Vad har matats tidigare där?
Ja säkring i centralen har jag kollat och eluttaget funkar. Det är nyligen ditsatt av elektriker, ska vara till kylskåp i det nya köket (Trinetten är tillfällig under byggtiden).
Det kan vara svårt utan att veta hur det ser ut men jag tror att du har spisplattor och kylskåp i din trinett. Om det finns inkommande ström borde väl en av dom fungera. Alltså lyser lampan i kylen?I isidorochbella skrev:
En mer ingående felsökning fordrar att man är bekväm med mätinstrument och titta på kopplingar och följa flödet.
Det är inget man böra göra om man känner sig osäker.