1 592 läst ·
5 svar
2k läst
5 svar
Transformator som vägrar, 3 gånger..?
Hej, jag har en badrumsbelysning som egentligen bara är en ramp med två stycken 12V spottar i. Dessa drivs av en transformator som är inbyggd i rampen. Helt plötsligt har trafon gett sig och jag fick beställa en ny (som gick på garanti). När den kom hem kopplade jag in den och till min förvåning fungerade inte den heller. Så jag beställde ytterligare en ny. Samma sak med den. Jag ringde då Skånska byggvaror som det är köpt hos och de skickade ytterligare en ny med förklaringen att "det kan ju faktiskt hända att två stycken är trasiga".
Nu kopplade jag in den tredje och mätte dubbla gånger både på inkommande FK att det ligger 230 där. Jag kopplade in trafo, och mätte igen på primärsidans plint, 230.
Sedan mätte jag på sekundärsidan och där är det bara 0.04V ut.. Hur är det möjligt?! Det börjar kännas som att det inte är trafon som är fel??
Nu kopplade jag in den tredje och mätte dubbla gånger både på inkommande FK att det ligger 230 där. Jag kopplade in trafo, och mätte igen på primärsidans plint, 230.
Sedan mätte jag på sekundärsidan och där är det bara 0.04V ut.. Hur är det möjligt?! Det börjar kännas som att det inte är trafon som är fel??
Haha, fan va bra ni är =)nsiak skrev:
Jag hade ju testat att koppla in en av spottarna och tolkat att det inte fungerade som att trafon inte funkade eftersom jag inte mätte någon vettig volt ut. Men jag bytte lampa i den spotten nu och kopplade in och då lirar det =)
Så, båda lamporna var alltså trasiga och den gamla trafon funkade finfint
Tack så mycket era besserwissrar