Trådlös inne givare till shuntautomatik
Har idag en Danfoss ecl 100m shuntautomatik med utegivare men är less på den då det blåser så förbannat här hela tiden och då blir de kallt inne... så vill testa att köra med innegivare istället. Men måste man då byta hela paketet eller går de bara o köpa en innegivare? Vill ju ha trådlös åxå.....
Mvh Anders
Mvh Anders
Utegivare måste du alltid ha. Det är den som styr framledningstemperaturen efter kurva.
Rumsgivaren förskjuter kurvan till inställd rumstemperatur.
Kontrollera att din reglercentral har plint 18 som är avsedd för rumsgivare.
Givaren ska vara en PT1000 t.ex. en sådan här https://www.energibutiken.se/sv/pt1000/25-pt1000-rumsgivare-innegivare.html
Ska du ha trådlöst får du köpa ny utrustning.
Rumsgivaren förskjuter kurvan till inställd rumstemperatur.
Kontrollera att din reglercentral har plint 18 som är avsedd för rumsgivare.
Givaren ska vara en PT1000 t.ex. en sådan här https://www.energibutiken.se/sv/pt1000/25-pt1000-rumsgivare-innegivare.html
Ska du ha trådlöst får du köpa ny utrustning.
Alla styrningar som reglerar efter kurva måste ha utegivare.
CBJ har en annan reglerfunktion.
Thermomatic EC Home är en utveckling av CBJ med fler finesser bl.a. trådlös rumsgivare.
http://www.termoventiler.com/sv/vara-produkter/thermomatic/thermomatic-ec-home
CBJ har en annan reglerfunktion.
Thermomatic EC Home är en utveckling av CBJ med fler finesser bl.a. trådlös rumsgivare.
http://www.termoventiler.com/sv/vara-produkter/thermomatic/thermomatic-ec-home