mats_o skrev:
Ja och nej. Du förändrade förutssätningarna genom att blanda in en jfb då den förutsätter separeringen. Hadde den inte varit separerad så är det kanon att sätta in jfb:n. Då är anläggningen säker direkt. Detta pga att jfb:n kommer att lösa på fläcken
Tony2 skrev:
Man kan ha en jfb utan att ha några jordledningar alls.

Bara om något jordat föremål har förbindelse med jord på något annat sätt än genom jfb:n, t ex vattenledning.
Jag tappade bort mig lite här. Menar ni separering på skenan. Om man inte separerar på skenorna i centralen så kommer jfb lösa så fort man stoppar in en belastning.
Om man bygglar nolla och jord ute vid belastningen så har du fortfarande funktionen kvar i jfb:n.
 
MickeM skrev:
Om man bygglar nolla och jord ute vid belastningen så har du fortfarande funktionen kvar i jfb:n.
Den löser direkt om du gör så
 
Klicka här för att svara