TN-C och TN-S ihop.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 839 inlägg
Ja det funkar.
Båda centralerna matas väl från samma ledning? Det spelar då ingen roll om matningsledningen är TN-C eller TN-S. Du verkar tro att centralerna i sig "är" TN-C och TN-S men så är det inte. Båda den gamla och den nya centralen "är" TN-S. Övergången TN-C till TN-S sker mot gruppledningarna i respektive central. Det krävs ingen JFB för att göra denna övergång.
Båda centralerna matas väl från samma ledning? Det spelar då ingen roll om matningsledningen är TN-C eller TN-S. Du verkar tro att centralerna i sig "är" TN-C och TN-S men så är det inte. Båda den gamla och den nya centralen "är" TN-S. Övergången TN-C till TN-S sker mot gruppledningarna i respektive central. Det krävs ingen JFB för att göra denna övergång.
Är det centralerna på bilden? Om de ligger kloss mot varandra går det ju enkelt att dra fem ledare mellan dem om man vill. Men är inkommande ledning fyra ledare kan man också ha fyra ledare mellan centralerna bara arean är tillräcklig. Att byta en gammal central mot en ny skall inte vara ett problem hur det än är kopplat om det inte finns några fel sedan tidigare.Lageto skrev: