Var och kände på EKKJ på biltema, den är ju helt ohanterlig!!! Går ju inte dra något med den stenhårda kabeln. Dock var det 3x2,5 mm2 men ändå.

Finns det verkligen inget mer lätthanterligt att dra en 12V:s belysning med? Såg att Clas Ohlson hade något liknande: http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=168005799.
Den är ju 2x1,5 + 1,5 och kanske lite bättre. Måste det vara en skärmad kabel? Finns ju ingen jordanslutning på lamporna.

Någon som har något bra förslag?
 
Mnor skrev:
N1XV 3G1.5 skulle väl fungera.
...
 
Då får du släppa på kravet om mörk (svart) kabel och använda t.ex EKK - den finns dessutom i röd färg.
Utbudet på svart och klen kabel för utomhusbruk är starkt begränsad: EKKJ, N1XV, ACEFLEX, och kanske ÖLFLEX?
Vet inte om rödbrun silikonkabel får användas utomhus för fast förläggning: SiHF, SIAF?
 
ok, går väl att måla i efterhand. Hittade en silikonkabel på Biltema som var för Halogeninstallationer, funkar den? Får kanske inte användas utomhus, eller?
Varför kan man inte använda gummikabel, likt RDO? Den verkar smidigare att hanskas med.
 
Tja, varför använder man inte en trädgårdsslang istället för kopparrör för VA-installationen, dom är ju båda avlånga med hål i mitten? Det funkar, och kommer att göra så en viss tid. Gummikabel har inte samma livslängd som installationskabel i plast. Man ska alltid använda materielen till det de är avsedda för, då slipper man bryderier.

Det har betydelse även för en takfotsbelysning, om det är halogen, pga av de höga strömmarna. Faktum är att det är en behörighetskrävande installation om U > 50 V, I > 10 A eller S > 200 VA.

Vet inte hur det är med silikonkabel. Men det är en anslutningskabel som inte är avsedd för fast förläggning, och dessutom är den ju svårt att fästa snyggt då den är mjuk.
 
Off-topic++ men ändå:

Förra ägaren installerade trädgårdsslang till kranen på utsidan av min stuga nån gång i början på 80-talet och den håller fortfarande, trots att den dessutom är trycksatt även på vintern då det fryser på :)

Finns det något "branschorgan" som driver på utvecklingen för att få fram vettiga kablar och vettiga regler? För LED-belysning med t.ex. 350mA konstantström och möjlighet att ta fram drivdon som kan detektera alla möjliga och omöjliga felfall så borde det gå att fixa klart installationsvänligare kablar än de som uppfyller dagens krav.

(Det skulle t.ex. inte vara nåt problem att konstruera ett drivdon där man ställer in antal anslutna LED-ljuskällor och fixa så att drivdonet bryter strömmen helt om lasten inte stämmer med inställt antal ljuskällor, vilket skulle skydda även mot minsta lilla glapp eller intermittent kortis (t.ex. intermittent kortis över en av flera seriekopplade ljuskällor)...
 
...varför har vi inte lågspänning i vägguttagen?

Nu är det ju en trafo till allt man köper.
 
Vi har lågspänning i uttagen. Det du avser kallas klenspänning :)

Det skulle kosta mycket koppar med 24 V i uttagen.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.