Tänkte kolla om någon med erfarenhet av dimensionering kan hjälpa mig lite.
Ska bygga uterum.
Kanalplast 50mm som tak.
Blir snedtak från befintlig vägg med 5m spännvidd. 6m bred.
Skulle 50x180 (hemmasågat) räcka?
Eller behöver jag upp i 200..?
Tacksam för svar
Ska bygga uterum.
Kanalplast 50mm som tak.
Blir snedtak från befintlig vägg med 5m spännvidd. 6m bred.
Skulle 50x180 (hemmasågat) räcka?
Eller behöver jag upp i 200..?
Tacksam för svar
För formstabiliteten så skulle jag inte valt något annat. Med kanalplast är det stor risk för läckage om det är för stora rörelser i virket.
Egensågat virke är inte med i svenskt trä’s dimensioneringstabell, så lite svårt att jämföra.
Men 5m djupt är ganska mycket. Jag bor själv i zon 1 och har 56x180 med 5 m djup, och det är precis på gränsen i tabellen. Men å andra sidan har vi aldrig någon snö här.
skulle det bara varit ett enkelt skärmtak skulle jag inte brytt mig så mycket, men ett 50mm kanalplasttak är för vinterträdgård är inte direkt gratis det heller. Du vill inte få något läckage in där med ett isolerat golv och allt.
Egensågat virke är inte med i svenskt trä’s dimensioneringstabell, så lite svårt att jämföra.
Men 5m djupt är ganska mycket. Jag bor själv i zon 1 och har 56x180 med 5 m djup, och det är precis på gränsen i tabellen. Men å andra sidan har vi aldrig någon snö här.
skulle det bara varit ett enkelt skärmtak skulle jag inte brytt mig så mycket, men ett 50mm kanalplasttak är för vinterträdgård är inte direkt gratis det heller. Du vill inte få något läckage in där med ett isolerat golv och allt.
Klicka här för att svara