Mikael_L Mikael_L skrev:
Vill du att allt ska vara korrekt (och det tycker jag du ska sträva efter i detta fallet) så har du alternativen att dra fram en skyddsjordledare till radiatorerna (i samma rör som de andra ledarna till radiatorerna) alternativt byta elementen till dubbelisolerade dito, som inte kräver jord.

Och sen ska du även kontrollera att precis alla uttag i rummet har skyddsjord, även takuttag.

Sen är din anläggning i prima skick.
Tack! jag kämpar på med detta med era fina råd i ryggen
 
D Dilato skrev:
Man behöver väl i många fall inte ens testa (externt) utan det räcker med att någon på tillverkarföretaget intygar att produkten uppfyller alla bestämmelser och säkerhetskrav som ställs på den utifrån EU-direktiv.
CE-märkningen är ju ett tillverkaransvar och säger att produkter uppfyller EU’s grundläggande hälso- och säkerhetkrav.
 
Det är inte så att elementet är kopplat med stickpropp till uttaget som sitter under elementet? Om du nu redan låtit jorda uttaget så borde det väl gå att byta kontakten på elementet till en med jord och jorda elementet?
 
  • Gilla
Mikael_L
  • Laddar…
T TypRätt skrev:
Det är inte så att elementet är kopplat med stickpropp till uttaget som sitter under elementet? Om du nu redan låtit jorda uttaget så borde det väl gå att byta kontakten på elementet till en med jord och jorda elementet?
Jo det var ju så jag tänkte också, men blev osäker på om det var ok.
Men nu har frun lagt sig i och kräver nya element ist för att strula med dom gamla haha
 
  • Gilla
elmont
  • Laddar…
B Bertil Wallin1 skrev:
Jo det var ju så jag tänkte också, men blev osäker på om det var ok.
Men nu har frun lagt sig i och kräver nya element ist för att strula med dom gamla haha
Ja det brukar döda alla 'bra' idéer i mitt hushåll med. Foten är nersatt, diskussionen är slut.
 
  • Gilla
Bertil Wallin1
  • Laddar…