Som Mossfeldt skrev ovan har datorers nätagg kondingar mellan fas nolla och jord. (Avstörning), och detta gör att om man inte ansluter jorden kan chassit ge en ström till elementet, eftersom chassit är då kopplas till fas & nolla via dessa kondingar... Även laptop-aggregat brukar ha jordad stickpropp av avstörningsskäl, men där är spänningen till själva datorn (oftast?) friflytande likspänning så där "gör det inte så mycket" om man struntar i jorden.
Ethernet anslutningen i sig är transformatorkopplad, dvs galvaniskt skild från datorn och så länge man har oskärmade kablar " UTP(Unshielded twisted pair) kommer inte nätverkskabeln att kunna ge dig några stötar (Som -MT- skrev ovan).
Priset 6000 för en helt ny central och jordning i hela lgh verkar helt ok, men du får bara ROT avdrag på arbetskostnaden, så varför byta centralen? Det räcker med att installera JFB i separat box och dra jordkablar samt byta eluttagen.