Hej!
Håller på att öppna upp till nock i en tredjedel av huset. Så nu har det blivit dags att göra något åt det gungiga golvet. Huset är byggt ca 1860 så man hade väl inte samma sviktkrav då...
Rummet är ca 5200x5800mm och balkarna ligger i 5800mm riktningen. balkarna är ca 140x140mm.
Dom ligger ca på cc 900mm.
Idag ligger det 45mm tjockt spontat plank över dessa, tungt som tusan!
Takhöjden nere är bara 210cm så man kan inte få dit någon bärlina.
Jag har ca 260mm att jobba med uppåt innan man når dörrens öppning. Sedan har jag frilagda bjälkar med 192cm till underkant idag på övervåning. Så nyttjar jag 260mm fullt så bör jag få dit 220x45mm på med 22mm skruvlimmat golvspån sedan 15mm parkettgolv.
Min fråga är om man kommer märka någon skillnad med detta ingrepp?
Bifogar några bilder från undersidan, bilder tagna 1968 när man gjorde en totalrenovering av huset.
mer bilder finns här för den som är intresserad http://carlotta.malmo.se/carlotta-mmus/web/object/1140791
Klicka på Alsjökulla längre ner på sidan för att nå alla bilder.
Håller på att öppna upp till nock i en tredjedel av huset. Så nu har det blivit dags att göra något åt det gungiga golvet. Huset är byggt ca 1860 så man hade väl inte samma sviktkrav då...
Rummet är ca 5200x5800mm och balkarna ligger i 5800mm riktningen. balkarna är ca 140x140mm.
Dom ligger ca på cc 900mm.
Idag ligger det 45mm tjockt spontat plank över dessa, tungt som tusan!
Takhöjden nere är bara 210cm så man kan inte få dit någon bärlina.
Jag har ca 260mm att jobba med uppåt innan man når dörrens öppning. Sedan har jag frilagda bjälkar med 192cm till underkant idag på övervåning. Så nyttjar jag 260mm fullt så bör jag få dit 220x45mm på med 22mm skruvlimmat golvspån sedan 15mm parkettgolv.
Min fråga är om man kommer märka någon skillnad med detta ingrepp?
Bifogar några bilder från undersidan, bilder tagna 1968 när man gjorde en totalrenovering av huset.
mer bilder finns här för den som är intresserad http://carlotta.malmo.se/carlotta-mmus/web/object/1140791
Klicka på Alsjökulla längre ner på sidan för att nå alla bilder.
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det går inte att lösa sviktproblemet utan att använda limträ. Spännvidden är alldeles för stor. Får du plats med limträ 140x260 mm på c/c 600 mm (kräver klyvning eller specialbeställning) så fungerar det. Likaså om du placerar limträ 215x225 mm på mitten mellan de befintliga bjälkarna (dvs c/c 900 mm). I det senare fallet blir golvspånskiva plus tunn parkett väl fjädrande. Det bästa är antingen tjocka (ca 30 mm) spontade golvbrädor eller K-plywood plus golvbrädor.
Det är ju ett gammalt hus, så att försöka uppnå dagens krav på svikt till varje pris har jag svårt att förstå mig på. I gamla hus blir det ju ofta kompromisser. Men om du gör som du har tänkt blir det säkert bättre. Det kanske går att krysskolva mellan bjälkarna vilket förbättrar skulle jag tro. Läste om någon som "hängde" upp golvbjälklaget i takstolarna som ett alternativ.
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Man bör begränsa svikten av komfortskäl, inte av hänsyn till myndighetskrav. Om golvbjälkarna ska vara synliga underifrån är krysskolvning inget bra alternativ. Det går dessutom inte att uppnå acceptabla resultat med kombinationen vanligt konstruktionsvirke och krysskolvning när spännvidden är så lång som 5,8 meter.
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Medlem
· Västernorrland
· 12 029 inlägg
Det låter helt vansinnigt att riva ut dylika golv för att skruva dit golvspån och mediokert parkettgolv? Varför inte bara leva med sviktet och lutningarna? Det ingår i så gamla hus.
Hej Stefan,S Stefan1972 skrev:
Jag håller med dig men man har förstört golvet vid renovering på 70-talet. Man har plockat ut halva rummets golv och ersatt med modernt spontat virke. Troligtvis var detta golv i dåligt skick.
Varför inte kolla vad en komplettering av det gamla golvet kostar?
Har själv beställt från https://www.lgbtimmerhus.se
Mycket nöjd!
Har själv beställt från https://www.lgbtimmerhus.se
Mycket nöjd!
Medlem
· Västerbottens län
· 18 048 inlägg
Är det en möjlig väg att limma och skruva 15 mm plywood på över och undersidan av åsarna för att göra en sandwichkonstruktion?
Det vanliga är väl att växla av med en stålbalk.
Varför ska man leva med snea och sviktande golv när man vet och kan bygga bättre?
Protte
Det vanliga är väl att växla av med en stålbalk.
Varför ska man leva med snea och sviktande golv när man vet och kan bygga bättre?
Protte
Klicka här för att svara