Hej.
Har nu dragit ventilationen till rummen i huset.
Aggregatet jag ska ha har 200mm utblås.
Min fråga vilken dimension ska jag ha på ytterväggventilen där jag tar in friskluften och även ventilen som släpper ut luften?!

Mvh
 
Beror på vad för flöde du ska ha. Bör inte gå över 4m/s då risk att man får med sig smuts/snö / regn osv... in i agget
 
Runt 2,8m/s är lämpligt för att inte dra in regn och snö.
Tänk även på att ett ytterväggsgaller ger ca 80% av den fria arean i kanalen du monterar.
Hur många liter har du projekterat i huset?
 
Frånluft 87liter
Tillluft 78liter
 
Sen sätter man kondensstrumpa på båda rören eller hur?!

Mvh
 
90l/s i ett 200 rör ger ca 2,8m/s.

90l/s i ett 250rör ger ca 1,8m/s.

Det finns säkert 20 trådar som behandlar om och hur man isolerar.
Men för att göra det enkelt. Ta kondens strumpa på bägge två och tejpa som fan så det blir tätt.:)
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.