Hej,

Idag går strömförsörjningen till det fristående garaget från gruppcentralen i huset.
Det är samma säkring som till ytterbelysningen, en fas 10A.
När garaget skall renoveras skall det uppdateras till 3-fas och 16A.

Mätarskåpet sitter inmonterat i husväggen som är av hålsten, två våningar suterräng..
I mätarskåpet finns det bara ett rör som kommer upp i väggen och det är inte stort nog att dra i en kabel till. Det är inte heller troligt att man kan få i ett rör till i hålstenen. Även om det går antar jag att man får bila i grunden för att komma in under väggelementet vilket inte känns bra.
Mätarskåpet matas med 3 ledare och en PEN, TN-C.

Ett alternativ är att mata garaget via gruppcentralen som man gjort idag.
Gör man detta skulle kabellängden bli ca 25m. Ca 7m nedgrävd och resterande klammad på innervägg.
Om man väljer detta alternativt, vilken kabel skall man välja och hur skall den avsäkras?
Skall den gå via JFB för vägguttagen på fasaden eller vara oskyddad?
I gruppcentralen i garaget kommer det att sitta en JFB.
Gruppcentralen matas med 4 ledare på 16kvmm från mätarskåpet, 3 ledare + PEN, 35A.
 
Låter som nåfon detaljinforamtion saknas, eller är otydlig.

"Skall den gå via JFB för vägguttagen på fasaden". Om du tänker ha vägguttag inkopplade "på vägen" så måste du givetvis ha en jordfelsbrytare. Och du måste ha kabeln säkrad i matande ände. Och du måste ha separat jord och nolla fram till uttaget.

Det är väl överhuvudtaget inte så jättelyckat att sätta uttag på en ledning till en undercentral.
 
Om jag tolkar frågan rätt så sitter det redan idag i huvudbyggnades central en JFB som används för uttag som sitter på fasaden.

Nu ska det dras en ny matning till garaget från huvudbyggnadens gruppcentral och garaget kommer ha en egen JFB. Då ska ju inte den matningen sättas efter JFB för fasaduttagen, däremot ska det ju avsäkras i "huvudcentralen".

Men det där har ju elektrikern full koll på.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.