6 173 läst ·
34 svar
6k läst
34 svar
Startströmbegränsare
Sida 1 av 3
Jag letar efter en lämplig startströmbegränsare, typ 230V 10A. Problem är att när jag startar några av mina elapparater från "enklare" leverantörer, typ Bauhaus vedklyv, så går nästan alltid säkringar (10A). Så jag hade tänkt mig att det borde finnas någon startströmbergränsare, letade på nätet men hittade inget. Helst skall det vara en sådan som man kopplar på elsladden, t.ex mellan uttaget och maskinen, men även andra lösningar är av intresse.
Fast å andra sidan, jag hade automatsäkringar, sk tröga. jag hade en som löste ut när jag startade slutsteget till stereon... även om det bara var slutsteget inkopplat till säkringsgruppen.
Efter lite samtal med elektrikern så byttes det till 13A, och sedan dessa har inte säkringen löst ut.
Jag antar att elektrikern gjorde så som elmont sade: man måste räkna på det om ledningarna tål den extra last som man numera tillåter. dvs, längd och kabeldimension.
Det kan också vara en dålig säkring som inte längre lever upp till sin specifikation, kanske någon vet om det finns testutrustning som kan testa utlösningsvärdena ?
Efter lite samtal med elektrikern så byttes det till 13A, och sedan dessa har inte säkringen löst ut.
Jag antar att elektrikern gjorde så som elmont sade: man måste räkna på det om ledningarna tål den extra last som man numera tillåter. dvs, längd och kabeldimension.
Det kan också vara en dålig säkring som inte längre lever upp till sin specifikation, kanske någon vet om det finns testutrustning som kan testa utlösningsvärdena ?
Därför att det inte alltid är tillåtet att använda 13 A och att man i vissa fall kan säkra 1,5 mm2 med 13 A är inget nytt men pga. begränsningarna sällan har använts. Har man köpt en "dålig" apparat/maskin som inte klarar av att starta med normala säkringar ska man klaga hos den som sålt/tillverkat "apparaten". Man kan ju även utan större problem tex. säkra 16 A och sätta ett motorskydd inställt på 13-14 A på den gruppen. Motorskyddet klarar överlasten och säkringen kortslutningsskyddet
Oftast inga problem att byta 10 amper till 13 amper, bara man inte har för långa 1,5 kvadratkablar före belastningen och bor långt från transformatorn. Finns ju dom med 10 ampersäkringar som inte heller uppfyller utlösningsvillkoret.
Till er som tvivlar på att det blir hett med 13 A på 1,5mm2 i tex ett rör i en isolerad vägg, gör ett prov med en last på runt 4 kW (det är väl ungefär vad en 13 A klarar i en timme) så kan vi diskutera ev. fara efter det.