Hej.
Jag tänkte försöka spola ur en halvkall radiator.
För att slippa tömma ur systemet, kan jag lita på att termostaten stänger flödet helt?

På returen sitter en strypventil.

/David
 
Om den fungerar som den ska, JA!
 
Coolt, vi får väl se...
Gör det stor skillnad om cirkulationspumpen går eller ej?
/David
 
Varför spola ur?
 
Spola ur kan du göra på sommaren. Har du testat att lufta elementet?
Stäng c-pumpen innan du luftar.
 
Funkade bra.
Stängde cirk.p., returventil och termostat.
Tapade ur vattnet.
Spolade ur diverse järnskrot i duschen.
Nu hopas jag att mer än en fjärdedel av radiatorn skall bli varm.

För övrigt är jag rädd att det finns endel skrot i hela systemet och att det kan vara orsak till att cirkulationspumpen låter lite rasslig....
Jag är verkligen jättesugen på att ta loss alla vrålstora sektionsradiatorer till sommaren. Det skall bli SÅ kul!

/David
 
Att c-pumpen låter rasslig kan bero på att det är luft i den. Lufta den med hjälp av centrumskruven.
Skulle det inte hjälpa, kan det vara lagert som är på väg att ge sig. Då är det pumpbyte som gäller.
 
Tack.
Pumpen installerades i mitten av december.
Skall testa luftningen, men är alltjämt rädd att det handlar om skräp. Huset är från 1944.
Radiatortvätten hjälpte för övrigt inte helt. Det blev bättre, men nederdelen förblir ljummen.
Radiatorn i fråga är den som sitter allra längst bort och är ansluten via väldigt tunna rör i jämförelse med husets övriga sektionsradiatorer.

/David
 
Krilleman
Men i ett väl fungerande system ska inte radiatorn vara varm både i toppen och botten, syftet är ju trots allt att radiatorn ska avge effekt och pumpa tillbaka det svala vattnet ochg värma det på nytt!

Har du ingen större skillnad på inlopp och utlopp kan du börja tänka på att dra ner pumpen! Det sparar både energi för att värma vattnet och pumpen går på mindre watt...

Har du för hög retur temp på fjärrvärmen kan du i vissa komuner få betala extra! Otroligt nog, men sant!
 
Redigerat:
Jag har för mig att delta T över radiatorerna skall ligga på 5-8 grader ungefär?
Över den aktuella radiatorn handlar det snarare om 15 grader. (Ej uppmätt utan bedömt genom handpåläggning)
 
Håller den rumstempen du vill ha är väl allt OK..
 
deltaT är beroende på tillopstemp och systemtemp
 
När det är 21 grader i övriga huset är det uppskattningsvis 17-18 grader i det rummet.
Rummet ligger som nämnt längst bort/upp på slingan och är det enda med en lite modernare radiator.
Temperaturskillnaden över radiatorn är klart större än på övriga. före sköljning var bara hörnet närmst tilloppet varmt. efter sköljning är övre tredjedelen varm.
Returventilen är helt öppen, liksom termostaten.
Jag står i valet och kvalet huruvida jag skall byta radiator till en dubbel eller om det är något fel med denna, vilket kanske kan åtgärdas.

/David
 
Nålen till T-ventilen är ordentligt motionerad...(Kan ju även kommit nån flaga av nåt...så prova motionera nålen ordentligt som sagt..;)
 
Problemet fortsäter.

Bakgrund:
Hus från 1944 med stora sektionsradiatorer. I ett rum på ovanvåningen sitter det en enkel panelradiator.
Delta T över övriga radiatorer med helt öppna termostater är 5-8 grader.
Delta T över panelradiatorn är mkt högre. Radiatorns tilloppstemp är samma som för övriga radiatorer.
Ovanvåningen är betydligt kallare än markplanet. Delvis beror detta på luftotätheter och taskig isolering, men hur skall jag bära mig åt för att kompensera övertemperaturen på markplan mot undertemperaturen där uppe?
Det är enbart panelradiatorn som har strypning (nu öppen)
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.