Hej, har ett gammalt hus där vi ska renovera övervåningen. Rummet de gäller är 6×4 meter och balkarna ligger i långa riktningen. Det är 4 balkar varav 2 ligger ute i kanterna, så det är ju långt imellan balkarna. Problem nummer 2 är att innertaket på rummet under är upphöjt mellan balkarna så där förlorar man höjd. Min tanke är att riva bort det gamla golvet, försöka att lägga på balkarna så att det blir ungefär i vatten och sedan lägga ett undergolv av spåntade plank 42×120 så att man fördelar ut trycket så gott det går, vad tror ni om detta?
//Thord
//Thord
Vilket är problemet du vill lösa? Jag får inte riktigt ihop hur det är uppbyggt. Golvåsarna vi ser i taket på undervåningen är väl längsgående i huset? På bilden vid gaveln på övervåningen kan man se ett brädgolv under spånskivorna som också är längsgående. Det känns som att det saknas något i din beskrivning.
Mitt problem är att det befintliga golvet är för gungigt, jag måste få det mer stabilt, utan att bryta upp innertaket i under våningen. Därför var min tanke att ta bort dom gamla golvspånskivorna samt det gamla trägolvet som verkar ligga under skivorna, och lägga på ett spåntat kraftigt plankundergolv.A Avemo skrev:Vilket är problemet du vill lösa? Jag får inte riktigt ihop hur det är uppbyggt. Golvåsarna vi ser i taket på undervåningen är väl längsgående i huset? På bilden vid gaveln på övervåningen kan man se ett brädgolv under spånskivorna som också är längsgående. Det känns som att det saknas något i din beskrivning.
Krysskolva bjälklaget uppifrån, skruvlimma golvspån på ovansidan, om avstånden mellan de befintliga golvbjälkarna är större än 55 cm kompletterar du med fler golvbjälkar, om de befintliga bjälkarna är klena eller bara ligger något för glest kan du prova att skruva på en bräda på sidan av bjälkarna.T Thord58 skrev:Mitt problem är att det befintliga golvet är för gungigt, jag måste få det mer stabilt, utan att bryta upp innertaket i under våningen. Därför var min tanke att ta bort dom gamla golvspånskivorna samt det gamla trägolvet som verkar ligga under skivorna, och lägga på ett spåntat kraftigt plankundergolv.
På vilket vis är det gungigt? Är det bjälklaget som sviktar gör det ingen verkan att lägga ett kraftigare golv. Då måste golvreglarna förstärkas. Men det ser du ju när du rivit bort golvetT Thord58 skrev:Mitt problem är att det befintliga golvet är för gungigt, jag måste få det mer stabilt, utan att bryta upp innertaket i under våningen. Därför var min tanke att ta bort dom gamla golvspånskivorna samt det gamla trägolvet som verkar ligga under skivorna, och lägga på ett spåntat kraftigt plankundergolv.
Edit
Är mest troligt inget bjälklag utan golvet ligger väl troligen bara på underarmen på takstolen.
Redigerat:
Jag tror inte att det är rätt lösning. Det ser ut att vara ett utrymme som aldrig varit avsett att inredas. Det går att förstärka. Men det är troligen bjälklaget snarare än golvbräderna som sviktar.T Thord58 skrev:Mitt problem är att det befintliga golvet är för gungigt, jag måste få det mer stabilt, utan att bryta upp innertaket i under våningen. Därför var min tanke att ta bort dom gamla golvspånskivorna samt det gamla trägolvet som verkar ligga under skivorna, och lägga på ett spåntat kraftigt plankundergolv.
Jo så är det, men min tanke var att med kraftigare spåntade plank så fördelade man ut trycket på större yta, vilket skulle göra det mer stabilt.A Avemo skrev:
Men rent konstruktionsmässigt så skulle jag lägga till fler balkar och förstärkt upp det så, men jag försöker hitta en annan lösning.
Då är det väl enklare att limma på ett lager golvspånskivor uppe på de befintliga.T Thord58 skrev:
De kan nog finnas flera lösningar. Men jag tror att du måste räkna med att det är bjälklaget som skall förstärkas. Inte ytan.T Thord58 skrev:
Spekulerar lite bara:
Antagligen är huset inte byggt för att vinden ska vara bostadsyta.
Takbjälkarna ser ut att vara 5x5"? Dvs inte särskilt grova. De är isf gjorda för ett lätt tak - halm eller takspån.
Underarmarna är säkert i samma dimension 5x5" eller kanske 5x6", med spännvidd 4 m. Kan mkt väl vara så att det inte finns några motsvarande bjälkar mellan takstolarna utan det är cc 120 cm eller iaf i den häraden. Det blir då lite svikt i golvet men inget som bör vara ngt problem bärighetsmässigt.
Rummet är väldigt långt för att vara i ett gammalt (?) hus, vilket indikerar att man tagit bort mellanväggar. I vår gamla kåk med liknande konstruktion, dvs 5x6" bjälkar med varierande cc 100 - 140 cm och spännvidd 5,5 m så ligger 6x6-8" bjälkar i längsled med huset mellan tvärväggar med avstånd 3 - 3,6 m. Takstolarnas underarmar är ihopskruvade med dessa bjälkar med stora handsmidda vagnsbultar. Tänker att om det varit liknande i TS hus så har den förstyvningen försvunnit när man antagligen tagit bort en mellanvägg för att göra rummet i bottenvåningen större. Dvs ett rum 4x6 m istf 2 rum ca 4x3 m.
Som andra skrivit så måste bjälkarna förstärkas, vilket enklast görs med högre reglar spikade på sidorna om de befintliga. Det gör dock att golvet kommer att komma ngn dm högre vilket kanske inte fungerar rent praktiskt där uppe?
Antagligen är huset inte byggt för att vinden ska vara bostadsyta.
Takbjälkarna ser ut att vara 5x5"? Dvs inte särskilt grova. De är isf gjorda för ett lätt tak - halm eller takspån.
Underarmarna är säkert i samma dimension 5x5" eller kanske 5x6", med spännvidd 4 m. Kan mkt väl vara så att det inte finns några motsvarande bjälkar mellan takstolarna utan det är cc 120 cm eller iaf i den häraden. Det blir då lite svikt i golvet men inget som bör vara ngt problem bärighetsmässigt.
Rummet är väldigt långt för att vara i ett gammalt (?) hus, vilket indikerar att man tagit bort mellanväggar. I vår gamla kåk med liknande konstruktion, dvs 5x6" bjälkar med varierande cc 100 - 140 cm och spännvidd 5,5 m så ligger 6x6-8" bjälkar i längsled med huset mellan tvärväggar med avstånd 3 - 3,6 m. Takstolarnas underarmar är ihopskruvade med dessa bjälkar med stora handsmidda vagnsbultar. Tänker att om det varit liknande i TS hus så har den förstyvningen försvunnit när man antagligen tagit bort en mellanvägg för att göra rummet i bottenvåningen större. Dvs ett rum 4x6 m istf 2 rum ca 4x3 m.
Som andra skrivit så måste bjälkarna förstärkas, vilket enklast görs med högre reglar spikade på sidorna om de befintliga. Det gör dock att golvet kommer att komma ngn dm högre vilket kanske inte fungerar rent praktiskt där uppe?
Klicka här för att svara
Produkter som diskuteras i tråden