Hur kopplar ni in 230 spottar ? Jag behöver inga pottor
Kan man dra rör med fk till spottarna ? men då blir det ju lös fk en liten bit
Eller tar man "lampsladd" ?
Eller EKK ?

Fösökt att hitta svaret på forumet men ej hittat
 
Bör stå i tillv. anvisningarhur de vill ha det. Rör/FK så finns en speciell skyddsslang man trär över FK:n, följer med bla maxels pottor. Annars värmebeständig kabel.
Varför inga pottor?
 
PLS 2x1,5 eller PLS 2x2,5 tål 90 grader.
 
C
det är betongtak över så jag har bara en luftspalt på 100 mm ,
Köpte kabel H05SS-F hos classe idag som tål 180 grader http://www.clasohlson.se/link/m3/Product,Product.aspx?artnr=36-3102 och den monterade jag i en tvättmasinsdosa med dragavlastning sen va det dragavlastning i spottarna.
Vet ej om det är ok att lägga kablen löst i undertaket men det gjorde jag
 
funkar...
 