Electrolux service kan inget om el verkar det som, spisen har inte en susning om det sitter 10 eller 16 A säkring. Spisen kan bara gasa på till dess säkringen löser ut. Funkar kokzonerna dåligt så har troligen en av tre säkringar löst ut, märket kan sitta kvar ändå, på automatsäkringa syns det alltid om den löst, fläppen nedåt.
 
HannaG skrev:
Hej igen!
Nu har jag fått ett annat problem. Min gamla spis är 3 fas, 400 v och det sitter 3 proppar med 10 A säkringar i skåpet. P å den nya spisen produktblad står det 400v spänning och 3 X 16 A...ska jag byta ut säkringarna till 16 ampere?
Skruva ur säkringarna och titta vilken färg porslinsbottnarna har, är de röda går det inte i mer än 10 A utan att byta kablar till grövre, är de grå så sätt i 16A.
Så länge du inte kör allt på full fart så kan 10 A räcka, det är bara att pröva.
Blir det dålig värme har troligtvis en säkring gått.
 
Rörande automatsäkringar så kan man ibland råka ut för att utlösta sådana inte "åker ner". Detta om det är tre st enpoliga som är "hopkopplade" till att fungera som en trepolig. I alla fall så har jag råkat ut för det flera gånger på min undercentral med ABB-automater.
Misstänker man något och om det är en trepolig brytare så slå av och på...

/Kent
 
Mikael_L
snickarboden skrev:
Rörande automatsäkringar så kan man ibland råka ut för att utlösta sådana inte "åker ner". Detta om det är tre st enpoliga som är "hopkopplade" till att fungera som en trepolig. I alla fall så har jag råkat ut för det flera gånger på min undercentral med ABB-automater.
Misstänker man något och om det är en trepolig brytare så slå av och på...

/Kent
Tycker jag låter som klart fabrikationsfel ... :eek:

Om dom fungerar på det viset finns det absolut ingen finess kvar med trepoliga !!! :mad:
 
Det är ju isåfall om man på eget bevåg har byggt ihop tre enpoliga som inte är avsedda för det i vipporna.
 
Mikael_L
Ahhhh, ...
...erkänner ! Jag läste superslarvigt... :(
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.