I morse så löste JFBn hemma "spontant", lokaliserade det till att det var spisgruppen som fick det att lösa och har nu kopplat ur spisen och JFBn har inte löst igen.
Spisen användes inte, utan hade stått i ca 12h sedan vi använde hällen, ugnen var det någon dag sedan...
Då det inte är helt optimalt att vara utan spis lagom till nyår så tänkte jag slänga ett öga på den.
Provmeggade och får 60MOhm mellan Faser+nolla och jord vid 500V, vilket inte borde lösa JFBn...
Spontant borde inte en elementslinga stöka till det, den hade ju använts på ett tag
Spisen användes inte, utan hade stått i ca 12h sedan vi använde hällen, ugnen var det någon dag sedan...
Då det inte är helt optimalt att vara utan spis lagom till nyår så tänkte jag slänga ett öga på den.
Provmeggade och får 60MOhm mellan Faser+nolla och jord vid 500V, vilket inte borde lösa JFBn...
Spontant borde inte en elementslinga stöka till det, den hade ju använts på ett tag
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 668 inlägg
Jag hittade det.. Var kondens i elcentralen 
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 840 inlägg
Hur var det möjligt? De har varnat på nyheterna om att inte sänka temperaturen hemma för mycket 
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 668 inlägg
Jag ändrar mig igen!Bo.Siltberg skrev:
Och startar en ny tråd.
https://www.byggahus.se/forum/threads/bloet-elcentral-rinner-laengs-med-vproer.477294/