Är det trefasmatning så är det inga problem alls. Strömmarna i nollan släcker delvis ut varandra.
Har du bara enfas i centralen blir det inte så bra att göra på det sättet.
Har du bara enfas i centralen blir det inte så bra att göra på det sättet.
Du menar har att strömmen kommer att ta sig till baka via andra fasen om den elementen är igång, okej förstår, men trådde det finkade bara på trefas enheter men det är inte så, jag har räknat att varje fas kommer att belasta nollan med 16A och om alla 4 element är på så går 32 A via nollan men det är inte så känns det som.
Ja 3 fas finns.
Ja 3 fas finns.
Fairlane
Medlem
· Stockholms Län
· 17 863 inlägg
Fairlane
Medlem
- Stockholms Län
- 17 863 inlägg
Nej, pga fasförskjutning kan det aldrig gå mer i nollan än i den fas som drar mest ström.Johan.da skrev:
Du menar har att strömmen kommer att ta sig till baka via andra fasen om den elementen är igång, okej förstår, men trådde det finkade bara på trefas enheter men det är inte så, jag har räknat att varje fas kommer att belasta nollan med 16A och om alla 4 element är på så går 32 A via nollan men det är inte så känns det som.
Ja 3 fas finns.
De släcker ut varandra till stor del p.g.a. fasförskjutningen så strömmen i nollan blir aldrig mer än strömmen i fasledaren.Johan.da skrev:
Du menar har att strömmen kommer att ta sig till baka via andra fasen om den elementen är igång, okej förstår, men trådde det finkade bara på trefas enheter men det är inte så, jag har räknat att varje fas kommer att belasta nollan med 16A och om alla 4 element är på så går 32 A via nollan men det är inte så känns det som.
Ja 3 fas finns.
Man kan provocera fram en större belastning på nolledaren genom att införa spolar och kondensatorer eller timers för att faserna inte ska släcka ut varandra..
vid resistiva och reaktiva linjära laster, ja. - en fullt symmetrisk balanserad 3-faslast ger ingen 0-ström alls och mitten på Y behöver inte kopplas till '0' för funktionen.Fairlane skrev:
Har man istället laster typiskt switchade nätaggregat utan PFC-krets och det laddar bara upp inom 1/3-dels halvperiod vid spänningsperiod-toppen så kan fas-strömmarna adderas med strömmen per fas mot nolla istället för att släckas ut... - typisk situation är tex. belysninganläggningar med mindre kompaktlysrör eller LED-lampor som GU10 i väldigt stora antal då dessa har ingen PFC-krets i sig eller övertonsfilter för dito mer än högst rudimentärt om något finns alls.
Utsläckning vid nollan gäller bara för 50 Hz grundton - inte för övertonerna vid olinjär last.
Även laster med 3 stycken 230V-aggregat med PFC-kretsar, en mot var fas (typiskt i likriktare mot UPS-batterier etc.), så kan det ändå se rätt grisigt ut på '0':an då inpassningen av strömmar mot varandra och av övertonsrester har en del övrigt att önska.