Kan nu meddela att det fungerar alla tiders trots både för låg ström och för låg spänning mot S0
 
  • Gilla
Mikael_L och 2 till
  • Laddar…
Mikael_L
Att man i specen valt att ange spänningsområde till 5-40V har nog ganska troligt att göra med att det är en optokopplare.
De fungerar ju inte exakt som en reläkontakt, då det är halvledare så blir det lite resistanser och parasitkapacitnaser etc i kollektor-emittor-sträckan, eller source-drain.
Det ska fungera med hur styret fungerar osv.

Så det finns troligen en absolut gräns på matningenspänningen där det inte längre lirar, men 5V känns som att man har tagit till en ordentlig säkerhetsmarginal. Jag skulle vara förvånad om det inte fungerar bra även med 2 V.

Egentligen har faktiskt även reläutgångar en liknande problematik, att man ska ha en minsta spänning. Om man läser specen på lite bättre signalreläer så hittar man ofta en uppgift på lägsta spänning och/eller effekt, som gäller för trygg funktion, kanske även har att göra med att rensa kontakterna ...
Denna brukar dock då vara några mV eller µV, eller mW osv.
 
  • Gilla
Karl_Pedal
  • Laddar…
M MagHam skrev:
Enligt User Manual är denna, som dom flesta energimätare, utrustad med kommunikationsinterface enligt Modbus. Kapitel 9:
[länk]
Då öppnar sig (jämfört med pulser) en helt ny värld att läsa av ackumulerade värden på kWh eller KVAh samt momentanvärden på ström, spänning etc.
Läs "Specen" för exakt den utpekade varianten:
http://www.installationsprodukter.se/catalog/21746/product/35812/B23 111-100_SWE1.html

Puls type: S0
Type of interface: KNX

Inte spår av Mod-Bus där inte!
För övrigt kör ABB oftare M-bus än de kör Mod-Bus - och det är två väldigt olika saker!

S0-pulser är ett bra val i det här läget! Att koda in en KNX-master i den lilla styrdatorn vore att skjuta mygg med kanon!
 