W
Hej!

Problemet med en för lång kabel är väl framförallt spänningsfallet och utlösningsvillkoren om jag förstått det rätt.

Men hur kan det inte bli problem med överbelastning på kabeln? Desto längre kabel desto mer resistans borde det väl bli? Och då borde det väl kunna bli risk för överbelastning?

Skulle någon vilja förklara hur det kan vara så?

Kanske är dumma frågor men jag är ingen elektriker...

Mvh
 
Hej
Om kabeln är tillräckligt lång kommer motståndet i den bli så högt att det inte går mer än 10A även om den är kortsluten. Ta ex en elpatron där är det mer eller mindre en kortslutning som ger värmen men motståndet i värmeslingan är så pass stort att den bara drar ett visst antal ampere beroende på vilken effekt den är gjord för att ge.
 
10A var bara ett exempel.
 
Ja fast längden påverkar inte kabelns belastningsförmåga. Det du talar om är frånkopplingstid med hänsyn till genomsläppt energi, även om ditt exempel är med en osannolikt lång kabel. Det finns iofs i verkligheten, i drift. Styrkablar som är uppåt 1000m, 10A avsäkring, 230V... men det hör till ovanligheterna.
Belastningsförmågan hos en kabel avgörs av förläggningssätt samt isoleringstyp.
 
Hej!
Ingen expert själv men tycker det är kul att klura lite. Om kabeln är avsäkrad på rätt sätt så blir det väll en summa av hur mycket energi som spills och blir värme i själva kabeln och vad som tas ut av det som är inkopplat i änden som ger totala strömmen som går i kabeln. Och säkringen sätter stopp innan det blir för stor last vilket gör att kabeln inte blir överbelastad oavsett längd. Däremot kanske spänningsfallet blir så stort att saken som sitter i änden inte får den energin som den kan förbruka. DVS det reglerar sig självt.
 
Sen kan ju kabeln bli för varm så isoleringen smälter om den inte har möjlighet till avkylning. Ex om 500meter ligger på en kabeltrumma och går med max strömstyrka en lång tid.

Men är bara funderingar.
 
Finns även en risk på vanliga sladdvindor. Om man om tänker maxbelasta utan att rullat ut kabeln helt. Finns blider som visar helt ihopsmälta vindor.
 
Om du har en kabel som är 25m, ochen annan som är 50m. Om vi tänker oss en ström som ger att det blir 2w förlust per meter kabel. Då värms den första kabeln med 50W, den andra med 100W. Ligger kabeln då ihoprullade i ett slutet utrymme så blir det dubbelt så varmt. Men normalt använder man en 50m kabel för att man vill nå 50m bort. Dubbelt så mycket värme på dubbelt så lång kylande sträcka.
 
  • Gilla
Wallee
  • Laddar…
Ju längre kabel desto högre motstånd. Ju högre motstånd desto lägre ström (i normala fall).
 
  • Gilla
Wallee
  • Laddar…
MultiMan
K karkka skrev:
Finns även en risk på vanliga sladdvindor. Om man om tänker maxbelasta utan att rullat ut kabeln helt. Finns blider som visar helt ihopsmälta vindor.
Det är därför kvalitetsvindor har termisk säkring.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.