26 393 läst ·
36 svar
26k läst
36 svar
Spänning mellan nolla och jord på nyinköpt elverk.
Medlem
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Kan någon ge ett rakt besked vad gäller jordtag och ett större elverk som kan leverera 400V?
IT-system fungerar bra och är säkra så länge man har isolationsövervakning. Då får man en varning när systemet inte längre är isolerat och därmed bara ett fel från att vara farligt.
Utan isolationsövervakning kan ett IT-system bli livsfarligt (genom ett enkelt isolationsfel) utan att något märks utåt.
Utan isolationsövervakning kan ett IT-system bli livsfarligt (genom ett enkelt isolationsfel) utan att något märks utåt.
Rikard Ågren: Ska du ansluta ett elverk, oavsett storlek och spänning till din fastighet så behövs ett lokalt jordtag, en riktig reservkraftsomkopplare och anmälan till nätägaren.
Ska du använda det fristående med endast stickproppsanslutna förbrukare räcker det bra med det lilla "jordspettet"
Ska du använda det fristående med endast stickproppsanslutna förbrukare räcker det bra med det lilla "jordspettet"
Medlem
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Tänk då på alla dessa skogsvagnar som står ute i skogen med elpanna, svetsar, kompressorer etc som drivs med elverk. De har aldrig något jordtag. Räknas kanske som en tillfällig anläggning?
Elinstallationsreglerna, avsnitt 717 Mobila och transportabla arbetsplatser
Har dock inte läst något om vad som gäller, men det verkar finnas en hel del.
Har dock inte läst något om vad som gäller, men det verkar finnas en hel del.
Klicka här för att svara