S samarvid #1 Medlem · Västerbotten · 2 inlägg 12 aug 2009 20:32 samarvid Medlem Västerbotten 2 inlägg 12 aug 2009 20:32 #1 Mätte spänningen i ett trefas perilex-uttag efter det att en spis fungerat dåligt. Hittade 230 och 400 V, men även 150 V mellan två stift. Vad kan vara galet?
Mätte spänningen i ett trefas perilex-uttag efter det att en spis fungerat dåligt. Hittade 230 och 400 V, men även 150 V mellan två stift. Vad kan vara galet?
prototypen #2 Medlem · Västerbottens län · 18 058 inlägg 12 aug 2009 20:36 prototypen Medlem Västerbottens län 18 058 inlägg 12 aug 2009 20:36 #2 En propp har gått. eller något annat som gör att en fas är borta. 150V är nog spänning från de friska faserna via någon annan belastning. Protte
En propp har gått. eller något annat som gör att en fas är borta. 150V är nog spänning från de friska faserna via någon annan belastning. Protte
S samarvid #3 Medlem · Västerbotten · 2 inlägg 12 aug 2009 21:01 samarvid Medlem Västerbotten 2 inlägg 12 aug 2009 21:01 #3 Tack för ett svar som var snabbare än blixten!!