1 379 läst ·
11 svar
1k läst
11 svar
Spänning försvinner
Skaffa en riktig spänningsprovare och en testmejsel kan vara ett första steg. I värsta fall kan man dock behöva en multimeter med lågimpedansmätning för att avslöja "spök-spänningar". Eller så kopplar man in en glödlampa och ser om spänningen försvinner.
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare visar om det finns spänning i uttag, strömbrytare och ledningar. Pennformade provare känner av spänningen genom isoleringen och piper eller lyser nära en strömförande ledning. Tvåpoliga provare mäter mellan två ledare och
Läs mer
Moderator
· Stockholm
· 58 243 inlägg
Hur mäter du (exakt)?
Vad har du för lampa där nu som inte fungerar?
HUr ser det ut i dosan, finns där fler trådar än de du kopplat till lampan?
Fungerade det innan? Eller tog du bort transformatorn för att det inte verkade fungera?
Vad har du för lampa där nu som inte fungerar?
HUr ser det ut i dosan, finns där fler trådar än de du kopplat till lampan?
Fungerade det innan? Eller tog du bort transformatorn för att det inte verkade fungera?
Mäter bara med en vanlig voltmeter den vidsar 220 tills gllödlampan skruvas i.H hempularen skrev:
Plockade bort trafon eftersom jag bytte taklampa. Ja den är dimrad. Kan der va dimmern som kraschat?
Ja nör glödlampan skruvas i försvinner spänningen.J Josth skrev:
Moderator
· Stockholm
· 58 243 inlägg
Men när du mäter, exakt hur mäter du?
Mät mot jord, ex. jordblecket i en skarvkabel du kan dra fram. Mät även ev. spänning på neutarledaren, mot jord.
OM du ex. har avbrott på N, så kan du ha 230V på tändtråden, men när du kopplar in en last som leder ström till den brutna nollan, så hissas den också upp till 230V. mäter du då ex. mellan N och tändtråd vid lampan så ser det ut som spänningen sjunker, men det är i själva verket N som åker upp istället. Du behöver mäta mot en bra känd referens.
När du tog bort trafon, var det bara två trådar till den? Eller fanns det några vidarekopplingar?
Mät mot jord, ex. jordblecket i en skarvkabel du kan dra fram. Mät även ev. spänning på neutarledaren, mot jord.
OM du ex. har avbrott på N, så kan du ha 230V på tändtråden, men när du kopplar in en last som leder ström till den brutna nollan, så hissas den också upp till 230V. mäter du då ex. mellan N och tändtråd vid lampan så ser det ut som spänningen sjunker, men det är i själva verket N som åker upp istället. Du behöver mäta mot en bra känd referens.
När du tog bort trafon, var det bara två trådar till den? Eller fanns det några vidarekopplingar?
Klicka här för att svara
Produkter som diskuteras i tråden