4 565 läst ·
143 svar
5k läst
143 svar
Solceller fråga
13kkr kostar paneler, 8kkr för växelriktare, 15kkr för något batteri i den prisklassen LifePo4. 38000kr, lägg på skruvar kablar osv med 5, 43kkr, runda till 45000kr. För allt material. Nu 50% avdrag på det, 22000kr borde allt kosta för en privatperson. Men visst vi räknar även med att arbetarna vill ha sina löner, ge de 15 000kr för detta 1 installations jobb, ändå inte mer än att punga ut 30 000kr som privatperson efter avdrag.Walle85 skrev:
Som sagt, beror på storlek på batteriet.
Vad skulle du vilja ha betalat för en växelriktare, 3 kWp med paneler, material och arbete (vitt med skatter, soc.avg, pension, etc) för att göra detta jobb? Det blir snabbt en del pengar även om det bara är några få paneler det handlar om.
Så kostar batteriet då ca 50k av det totala priset låter det inte så farligt.
Men visst, ni badar ju i pengar så hosta upp 120 000kr, där arbetarna får 5000kr för varje jobb och resten hamnar hos en fet mellanhand, för all marketing, försäkringar och garantier duvet
Nej endast kört 1fas hittills men letat 3fas pga vattenpumpen.M Martin Lundmark skrev:
tror du de blir bekymmer att köra spis / ugn eller liknande?
inte meningen att sno tråden, men vi har luftledning, så risken för lite längre avbrott vid storm 🙄
kör man solceller och batterier så kan man ju med rätt anläggning köra ett 1-fas elverk istället bara för att ladda batterierna vintertid / natt.
Hej Jimmie.LJimmie.L skrev:
Nej endast kört 1fas hittills men letat 3fas pga vattenpumpen.
tror du de blir bekymmer att köra spis / ugn eller liknande?
inte meningen att sno tråden, men vi har luftledning, så risken för lite längre avbrott vid storm 🙄
kör man solceller och batterier så kan man ju med rätt anläggning köra ett 1-fas elverk istället bara för att ladda batterierna vintertid / natt.
Jag har bland annat skrivit om enfaslaster och trefas elverk inlägg #521 och i inlägg #524 och några följande inlägg i tråden ”Elavbrott, hur gör man, klarar man en vecka?” https://www.byggahus.se/forum/threa...arar-man-en-vecka.403877/page-35#post-4680736
Se även inlägg #1 823 och inlägg #1 252 i samma tråd.
Det som bland annat kan hända är att fasspänningarna avviker starkt från 230V
När det gäller vattenpumpens motorstart, så skall du även klara startströmmarna så att inte alla fasspänningar ”dyker” .
Din spis/ugn kan vara enfaslast kopplad till en eller två faser
En enfaslast får inte vara mer än 1/3 av märkeffekten på generatorn om du inte har en speciell generatortyp som beskrivs i en av länkarna jag gav
När man har prövat, och gärna samtidigt mätt spänning och ström, då vet man vad som går
Redigerat:
Detta är ju dock ett väldigt bra skäl till att ha ett batteri och en växelriktare mellan elverket och lasterna. Men billigt blir det ju inte då, men man behöver nog inte så stort batteri om inte antalet cykler på batteriet begränsar.M Martin Lundmark skrev:Hej Jimmie.L
Jag har bland annat skrivit om enfaslaster och trefas elverk inlägg #521 och i inlägg #524 och några följande inlägg i tråden ”Elavbrott, hur gör man, klarar man en vecka?” [länk]
Se även inlägg #1 823 och inlägg #1 252 i samma tråd.
Det som bland annat kan hända är att fasspänningarna avviker starkt från 230V
När det gäller vattenpumpens motorstart, så skall du även klara startströmmarna så att inte alla fasspänningar ”dyker” .
Din spis/ugn kan vara enfaslast kopplad till en eller två faser
En enfaslast får inte vara mer än 1/3 av märkeffekten på generatorn om du inte har en speciell generatortyp som beskrivs i en av länkarna jag gav
När man har prövat, och gärna samtidigt mätt spänning och ström, då vet man vad som går
Om man inte har elslukande uppvärmning är nog spisen den mest energikrävande, om man använder flera plattor eller ugn samtidigt. Diskmaskin, liksom tvättmaskin och torktumlare brukar har effekter kring 2kW som mest. En 3-fas vattenpump av måttlig storlek kanske 0,5kW.Jimmie.L skrev:
Nej endast kört 1fas hittills men letat 3fas pga vattenpumpen.
tror du de blir bekymmer att köra spis / ugn eller liknande?
inte meningen att sno tråden, men vi har luftledning, så risken för lite längre avbrott vid storm 🙄
kör man solceller och batterier så kan man ju med rätt anläggning köra ett 1-fas elverk istället bara för att ladda batterierna vintertid / natt.
Huvudanledningen till att vilja ha 3-fas är annars att elförbrukarna är fördelade på alla 3 faserna i huset. Inte så kul med 1-fas elverk då.
Enfas 230V djuphålspump 12 Bar@ 3m³/h i kapacitet och med elektronisk drivdon (läs Grundfoss) ligger i området 1100 Watt i praktisk förbrukning (runt 900 Watt för motorn och resten försvinner i form av värme i kanske uppemot 100 meter elledning ned till pumpen i borrhålet). jag har själv mätt upp det på min pump och skaffat en 2 kW 12V/230V växelriktare och en 80 Ah AGM-batteri just för att säkra vattentillgång vid en längre strömavbrott.
En dito 3-fasdjuphålspump i samma kapacitet har snarlik effektförbrukning men startströmmen är inte att leka med, även om den långa kabeln förmodligen håller ner startströmmen en bit.
Om man inte hittar en 3-fas växelriktare/generator som klarar direktstart så får man kanske labborera med någon form av mjukstartare då pumpen går rätt lätt momentmässigt tills den närmar sig varvtal att börja pumpa vatten.
Jag har inte kollat om moderna 3-fas grundfosspumpar i mindre storlek kanske numera också har elektronisk drivdon och då är inte uppstartströmmen längre ett problem - varför de mindre 1-fas pumparna för tillverkare som Grundfoss länge har elektronisk drivdon är att man varvar upp pumpen till över 8000 rpm och den vägen kan bygga pumpaketet med färre impellrar och mindre diameter för samma tryck och kapacitet, medans direktkopplad 3-fas är man låst till ~ 2800 rpm vid märklast.
har man 3-fas ovanjordspump med med ejektor då får man räkna minst dubbla motorstorlekarna och herrejösses i startströmmar samt att körtiderna är betydigt längre för samma uppumpade mängd vatten i jämförelse med djuphålspumparna.
Allt blir knepigt när man har vekt, strömsvag elnät som från enbart växelriktare och/eller 3-fas bensin/dieselgenerator och inte har harsprånget i ryggen i strömmängd utan att spänningen fladdrar när man skall starta upp en stor elmotor...
---
Har man kontakter så kanske man kan komma över 3-fas UPS i flertal kW-klass som rangeras ut i samband när batterierna byts ut i olika reservkraftsanläggningar runt om kommuner och andra myndigheter och eventuellt företag i typisk intervall om 7-10 år.
Vad jag sett så byter man alltid ut växelriktarna samtidigt som när batterierna byts och dessa kan vara i olika storlekar från en skåphurts till ett helt batterirum med över 300 Volt DC -matning av rader av seriekopplade 100 Ah-batterier
En dito 3-fasdjuphålspump i samma kapacitet har snarlik effektförbrukning men startströmmen är inte att leka med, även om den långa kabeln förmodligen håller ner startströmmen en bit.
Om man inte hittar en 3-fas växelriktare/generator som klarar direktstart så får man kanske labborera med någon form av mjukstartare då pumpen går rätt lätt momentmässigt tills den närmar sig varvtal att börja pumpa vatten.
Jag har inte kollat om moderna 3-fas grundfosspumpar i mindre storlek kanske numera också har elektronisk drivdon och då är inte uppstartströmmen längre ett problem - varför de mindre 1-fas pumparna för tillverkare som Grundfoss länge har elektronisk drivdon är att man varvar upp pumpen till över 8000 rpm och den vägen kan bygga pumpaketet med färre impellrar och mindre diameter för samma tryck och kapacitet, medans direktkopplad 3-fas är man låst till ~ 2800 rpm vid märklast.
har man 3-fas ovanjordspump med med ejektor då får man räkna minst dubbla motorstorlekarna och herrejösses i startströmmar samt att körtiderna är betydigt längre för samma uppumpade mängd vatten i jämförelse med djuphålspumparna.
Allt blir knepigt när man har vekt, strömsvag elnät som från enbart växelriktare och/eller 3-fas bensin/dieselgenerator och inte har harsprånget i ryggen i strömmängd utan att spänningen fladdrar när man skall starta upp en stor elmotor...
---
Har man kontakter så kanske man kan komma över 3-fas UPS i flertal kW-klass som rangeras ut i samband när batterierna byts ut i olika reservkraftsanläggningar runt om kommuner och andra myndigheter och eventuellt företag i typisk intervall om 7-10 år.
Vad jag sett så byter man alltid ut växelriktarna samtidigt som när batterierna byts och dessa kan vara i olika storlekar från en skåphurts till ett helt batterirum med över 300 Volt DC -matning av rader av seriekopplade 100 Ah-batterier
Redigerat:
Aa kanske speciellt om vi får effekt-taxa framöver då blir de dubbel nytta med batteriet. har även funderar på en låg mängd solceller enbart för att driva AC och avfuktaren i grunden på sommaren.pacman42 skrev:
Då kan man ju få nytta av samma utrustning i flera områden
Produkter som diskuteras: "avfuktaren"
Avfuktare
Nedan presenteras vårt sortiment av avfuktare. Avfuktare är viktiga verktyg för att upprätthålla en hälsosam och behaglig inomhusmiljö, särskilt i utrymmen som källare, tvättstugor eller badrum, där fuktighetsnivåerna kan vara höga.
Läs mer
Om du ignorerar reglerna runt installation så kan du ju skaffa detta:Jimmie.L skrev:
- https://www.amazon.se/-/en/ECO-WORTHY-Balcony-Storage-Installation-Complete/dp/B0FMWQ27Z2/ref=sr_1_9
Men effekten räcker kanske inte till?
intressant! Tack för info ... / Eje_19X xxargs skrev:Enfas 230V djuphålspump 12 Bar@ 3m³/h i kapacitet och med elektronisk drivdon (läs Grundfoss) ligger i området 1100 Watt i praktisk förbrukning (runt 900 Watt för motorn och resten försvinner i form av värme i kanske uppemot 100 meter elledning ned till pumpen i borrhålet). jag har själv mätt upp det på min pump och skaffat en 2 kW 12V/230V växelriktare och en 80 Ah AGM-batteri just för att säkra vattentillgång vid en längre strömavbrott.
En dito 3-fasdjuphålspump i samma kapacitet har snarlik effektförbrukning men startströmmen är inte att leka med, även om den långa kabeln förmodligen håller ner startströmmen en bit.
Om man inte hittar en 3-fas växelriktare/generator som klarar direktstart så får man kanske labborera med någon form av mjukstartare då pumpen går rätt lätt momentmässigt tills den närmar sig varvtal att börja pumpa vatten.
Jag har inte kollat om moderna 3-fas grundfosspumpar i mindre storlek kanske numera också har elektronisk drivdon och då är inte uppstartströmmen längre ett problem - varför de mindre 1-fas pumparna för tillverkare som Grundfoss länge har elektronisk drivdon är att man varvar upp pumpen till över 8000 rpm och den vägen kan bygga pumpaketet med färre impellrar och mindre diameter för samma tryck och kapacitet, medans direktkopplad 3-fas är man låst till ~ 2800 rpm vid märklast.
har man 3-fas ovanjordspump med med ejektor då får man räkna minst dubbla motorstorlekarna och herrejösses i startströmmar samt att körtiderna är betydigt längre för samma uppumpade mängd vatten i jämförelse med djuphålspumparna.
Allt blir knepigt när man har vekt, strömsvag elnät som från enbart växelriktare och/eller 3-fas bensin/dieselgenerator och inte har harsprånget i ryggen i strömmängd utan att spänningen fladdrar när man skall starta upp en stor elmotor...
---
Har man kontakter så kanske man kan komma över 3-fas UPS i flertal kW-klass som rangeras ut i samband när batterierna byts ut i olika reservkraftsanläggningar runt om kommuner och andra myndigheter och eventuellt företag i typisk intervall om 7-10 år.
Vad jag sett så byter man alltid ut växelriktarna samtidigt som när batterierna byts och dessa kan vara i olika storlekar från en skåphurts till ett helt batterirum med över 300 Volt DC -matning av rader av seriekopplade 100 Ah-batterier
Klicka här för att svara
Produkter som diskuteras i tråden