Jag ska installera en 3-fasmotor på med märkströmmen 1 A. Motorskyddet, för skydd mot överlast ställer jag på märkstömmen. Som skydd för kortslutning ska jag använda smältsäkringar. Vilken är lägsta storlek på smältsäkringarna för att de inte ska lösa ut av motorns startstöm?

3-fasmotorn ska även frekvensstyras. Förändras inställningen på motorskyddet då?
 
Beror lite på vad du har för frekvensomvandlare. 1-fas eller 3-fas?
Skulle kunna skippa motorskyddet, då det säkert finns överströmsskydd i frekvensomvandlaren.
Säkra av 10A förutsatt att du har 1,5kvmm till frekvensare/motorskydd.
 
I detta fallet är det frekvensaren som bestämmer storlek och typ av nätsäkringar (de är ju bara till för att kortsl.skydda ledningarna till frekv.). Motorn och ledningarna till densamma skyddas av frekv. som sagts tidigare.
 
Och ska du ha ett "vanligt" motorskydd står det på motorskyddet hur stark säkringen får vara för att motorskyddet inte ska förstöras vid kortslutning. Jag skulle gissa 4 eller 6 A
 