Det finns mig veterligen två lägen då man vill ha bypassen öppen.Davil skrev:
Man öppnar bara högra vredet på den övre fördelaren. Fördelarna är identiska i funktion vilket innebär att det kommer börja spruta vatten om man öppnar på den nedre fördelaren. Denna används normalt för att fylla eller lufta systemet med hjälp av extern vattenpump.
1. När man bara har (ett eller flera) golvvärmesystem OCH alla slingor har styrdon/termostater. Detta för att inte cirkulationspumpen ska få arbeta stumt mot systemet.
2. Om man använder värmepump utan ack-/arbetstank så KAN pumpen uppnå effektivare drift då den får ett högre flöde då vissa av slingorna brukar vara strypta när systemet balanserades in.