Mikael_L Mikael_L skrev:
Inga problem. Den ena apparaten är dubbelisolerad, den andra ska ha skyddsjord. De får kopplas in på samma spänningsmatning, och de får samsas i samma utrymme.
Okej, då vet jag, tack!
 
Mikael_L
F fyraplusfyra skrev:
@Mikael_L Kan väl ändå passa på att fråga, finns det risk för värmeutveckling att köra 3st 3-poliga wago ([länk]) i samma kopplingsdosa (typ [länk] Har läst att det finns nått krav på att tillräckligt utrymme ska finnas?
Nej, det är ingen risk.

Det finns många kopplingsdosor på marknaden som har angivet något med max antal ledare eller max antal kopplingar, ofta i kombination med en area (typ: Max 8x1,5mm 5x2,5mm2 3x6mm2).
Jag har inte brytt mig så hårt i vad detta betyder, för att praktiskt kunna jobba med dosan ifråga så kommer jag aldrig upp i de angivna max tillåtna ledarantalet. Så själv har jag alltid valt en större dosa av sig självt innan jag stött i "taket".
Så jag vet faktiskt inte riktigt vad begränsningen lutar sig emot, om det är värmeutveckling (med då borde istället max ström vara specat) eller om det är vad tillverkaren anser rent praktiskt kunna fungera.

Men åter till din fråga; så länge du kan jobba i dosan och få rum med allt, så är det ingen risk.
 