Hej,

en LK shuntgrupp kostar ca 6000 på Rinkaby. Shunt plus cirkpump + lite annat ingår
http://www.rinkabyror.se/artikel/lk-fordelarshunt-vs/

En separat Esbe shunt 500kr + en cirkpump 2500 blir ju ca halva priset.
http://www.rinkabyror.se/artikel/esbe-shuntventil-metall-15/
http://www.rinkabyror.se/artikel/grundfos-cirkpump-alpha1-25-40-180/

Är det någon (viktig) funktionalitet som man missar?

Jag ska köra golvvärme i ett system med vp och raddar.
Tanken är att prova fast inställd shunt och lägga till shuntmotor om det skulle behövas.
 
Hej,
om du lägger golvvärmen med vartannat rör tillopp och retur får du jämn värme över golvet, behöver inte högre flöden och kan köra på samma krets som raddarna. Du kan justera flödet i golvvärmefördelaren. Använd ALUPEX rör som tål värme och är bra att jobba med.
MVH
 
Klicka här för att svara