Shunten blockerar flödet till elementen i vissa lägen
Hej märker att det inte vill lira riktigt, som jag tidigare skrev så blir turbulens i tanken och tempen ut sjunker , visade tidigare var VP ska leverera flöde. Då kommer den temp som VP ger att gå direkt till shunten och ge ut en högre temp. till systemet. Sjunker tempen så pass mycket att shunten börjar öppna och till slut bli helt öppen så är snudd på katastrofen ett faktum. Det finns ingen värme kvar. VP kan inte ge mer än vad den ger, diff på ca 5-10 C som är normalt för en VP och det behövs ingen stor skillnad för att shunten ska reglera eller stänga lite. När shunten börjar att stänga så går det överskottet från VP in i tanken och värmer på den, varned att returen till VP ökar och högre temp från VP blir. Det viktigaste är att VP har en kraft att ge ett flöde som är större än vad som ska förbrukas i systemet. Ett exmpl. VP ger 200 L och systemet behöver 200L så går det inte , det måste ner till kanske 150 L ut då. Med en avkylning i tanken blir bara rakt ut och ingen temphöjning. VP hinner inte med.jonna åberg skrev:
Jonaserik: Du har i den här och en annan tråd tydligt visat att du inte alls förstår flöden. Så du kanske skulle följa dina egna direktiv.
”det ska vara fakta i ett forum när någon frågar om något, inget annat, inte några tyckanden eller gissningar, har man inte klart för sig vad som är vad ska man bara läsa. och lära sig. Kanske fråga om varför det blir så.”
Det kommer inte att tillföras mer värme till systemet med din omkoppling.
”det ska vara fakta i ett forum när någon frågar om något, inget annat, inte några tyckanden eller gissningar, har man inte klart för sig vad som är vad ska man bara läsa. och lära sig. Kanske fråga om varför det blir så.”
Det kommer inte att tillföras mer värme till systemet med din omkoppling.
Hej, inte första gången jag kapar en tråd, säg gärna till om det inte är OK.
Men har liknande problem som Åberg här, men inte i närheten av lika kunnig 😅
Jag har en rejält gammal anläggning, och försöker få upp innertemperaturen utan framgång.
Sista försöket efter jag läst här var att köra manuellt och vrida shunten (gammal ESBE), men måste ha kärvat fast då jag använder god kraft utan att jag kan justera den.
Min fråga till er är då, om jag ska skruva upp den för att se, måste jag stänga av cirk pumpen innan då?
Mvh
Men har liknande problem som Åberg här, men inte i närheten av lika kunnig 😅
Jag har en rejält gammal anläggning, och försöker få upp innertemperaturen utan framgång.
Sista försöket efter jag läst här var att köra manuellt och vrida shunten (gammal ESBE), men måste ha kärvat fast då jag använder god kraft utan att jag kan justera den.
Min fråga till er är då, om jag ska skruva upp den för att se, måste jag stänga av cirk pumpen innan då?
Mvh
Har du en som är som en stor klump med 4 st bultar, så går att ta isär den, det finns renoveringssatser till den typen. Problemet som jag ser det, är att om det inte finns ventiler att stänga efter den från tankar sett. Så kommer allt vatten i huset att ramla ner och bli tomt. Inget vinterjobb precis.C ChristainB skrev:Hej, inte första gången jag kapar en tråd, säg gärna till om det inte är OK.
Men har liknande problem som Åberg här, men inte i närheten av lika kunnig 😅
Jag har en rejält gammal anläggning, och försöker få upp innertemperaturen utan framgång.
Sista försöket efter jag läst här var att köra manuellt och vrida shunten (gammal ESBE), men måste ha kärvat fast då jag använder god kraft utan att jag kan justera den.
Min fråga till er är då, om jag ska skruva upp den för att se, måste jag stänga av cirk pumpen innan då?
Mvh
Ändrar du manuellt så är det inte ekonomiskt. bör vara en automatisk shunt som reglerar på utetempen.
Du förlorar i princip inget på att köra manuellt. Det är med värmepump det blir märkbar ekonomisk påverkan av olämpligframledningstemperatur. Inte annars.
C ChristainB skrev:Hej, inte första gången jag kapar en tråd, säg gärna till om det inte är OK.
Men har liknande problem som Åberg här, men inte i närheten av lika kunnig 😅
Jag har en rejält gammal anläggning, och försöker få upp innertemperaturen utan framgång.
Sista försöket efter jag läst här var att köra manuellt och vrida shunten (gammal ESBE), men måste ha kärvat fast då jag använder god kraft utan att jag kan justera den.
Min fråga till er är då, om jag ska skruva upp den för att se, måste jag stänga av cirk pumpen innan då?
Jag antar att du har koll på hur den justeras manuellt ? Tänker på om den måste dras ut ev. tryckas in innan det går att vrida den.C ChristainB skrev:Hej, inte första gången jag kapar en tråd, säg gärna till om det inte är OK.
Men har liknande problem som Åberg här, men inte i närheten av lika kunnig 😅
Jag har en rejält gammal anläggning, och försöker få upp innertemperaturen utan framgång.
Sista försöket efter jag läst här var att köra manuellt och vrida shunten (gammal ESBE), men måste ha kärvat fast då jag använder god kraft utan att jag kan justera den.
Min fråga till er är då, om jag ska skruva upp den för att se, måste jag stänga av cirk pumpen innan då?
Mvh
Ursäkta för dröjt svar. Jag som varit dum, det var som skrevs ovan, man drar ut reglaget så fungerar den 😅
Visade sig dock att det inte har med shunt att göra, utan var inställningar på en gammal Nibe RVP som varit helt felinställd.
Jag tackar mycket för inputen här dock!
Mvh
Visade sig dock att det inte har med shunt att göra, utan var inställningar på en gammal Nibe RVP som varit helt felinställd.
Jag tackar mycket för inputen här dock!