18 101 läst ·
101 svar
18k läst
101 svar
Shunt automatik??
Nu känns det som om man fått lite kött på benen 
Måste säga att detta är ett grymt forum, med väldigt kunnigt folk!
Brukar inte skriva så mycket här men är in o läser ibland, man har lärt sig mycket av det
Hoppas det blir lite bättre nu oxå för nu shuntar jag ut ca 50grader på elementen. För shuntade jag ut ca 80 (shunten var felmonterad)
Svärfar är rörmokare och var här idag han tyckte inte jag behövde köpa nått nytt reglersystem för att han bytt alla termostater åt mig.. Och förespråkade lite att man skulle ha utegivare om ja nu promt skulle ha nått och det med natt sänkning verkar han inte mycket för..
Jag har otroligt tur som har honom som svärfar men ja tor ändå att det får bli en CBJ i framtiden
Om det är som nu ute ca -5 till plus 5 så får jag elda varje kväll det skulle kanske räcka 1.5 dygn men då måste man ju elda någon morgon oxå och då hinner ja inte ladda tankarna fullt, ca 2-3 fulla ilägg(1 ilägg=115L-luft) för det om man börjar med 45grader i toppen. huset är på 1,5plan på 150kvadrat och källare 100kvadrat (ouppvärmt) .
Måste säga att detta är ett grymt forum, med väldigt kunnigt folk!
Brukar inte skriva så mycket här men är in o läser ibland, man har lärt sig mycket av det
Hoppas det blir lite bättre nu oxå för nu shuntar jag ut ca 50grader på elementen. För shuntade jag ut ca 80 (shunten var felmonterad)
Svärfar är rörmokare och var här idag han tyckte inte jag behövde köpa nått nytt reglersystem för att han bytt alla termostater åt mig.. Och förespråkade lite att man skulle ha utegivare om ja nu promt skulle ha nått och det med natt sänkning verkar han inte mycket för..
Jag har otroligt tur som har honom som svärfar men ja tor ändå att det får bli en CBJ i framtiden
Om det är som nu ute ca -5 till plus 5 så får jag elda varje kväll det skulle kanske räcka 1.5 dygn men då måste man ju elda någon morgon oxå och då hinner ja inte ladda tankarna fullt, ca 2-3 fulla ilägg(1 ilägg=115L-luft) för det om man börjar med 45grader i toppen. huset är på 1,5plan på 150kvadrat och källare 100kvadrat (ouppvärmt) .
Ja fundera inte på om du ska köpa en cbj, Du ska köpa en sådan alt en automix 20 men du ska ha med innegivare för vad spelar det för roll vad de är för temp ute det är ju inne man vill ha rätt temp.. 
Automix 20 har både max o min begränsning av framledningstempen vilket kan va bra om du har golvvärme nånstans o behöver lite värme på golven på sommaren..
Det är bara så att du kommer få ut mer ur tankarna med shuntstyrning än utan om du inte går stup i kvarten till pannrummet o shuntar manuellt, Dom nya termostaterna skulle du skippat o köpt shuntstyrning med innegivare i stället (ca 2000
som sköter hela huset.. 
Automix 20 har både max o min begränsning av framledningstempen vilket kan va bra om du har golvvärme nånstans o behöver lite värme på golven på sommaren..
Det är bara så att du kommer få ut mer ur tankarna med shuntstyrning än utan om du inte går stup i kvarten till pannrummet o shuntar manuellt, Dom nya termostaterna skulle du skippat o köpt shuntstyrning med innegivare i stället (ca 2000
De reglersystem jag känner till använder utetemperaturen som bas för regleringen och innegivaren används endast vid de få tillfällen då temperaturen går över den max-temperatur man ställt in den på. Det handlar mest om soliga vår- och höstdagar, men eldar man tex i kamin ibland så är dettta också en sådan situation.
Du kan tex ha det inställt så att utegivaren ger 20C vid normala förhållanden och innegivaren ställd på 21C. Systemet ska inte vara inställt så att innegivaren används normalt utan bara undantagsvis. Annars ligger automatiken och pendlar mellan innegivarens signal och utegivarens och måste därmed jobba fram och tillbaka hela tiden.
Du klarar dig mao med utegivare till 95%, men i vår kan en innegivare ge lite bättre ekonomi!
Du kan tex ha det inställt så att utegivaren ger 20C vid normala förhållanden och innegivaren ställd på 21C. Systemet ska inte vara inställt så att innegivaren används normalt utan bara undantagsvis. Annars ligger automatiken och pendlar mellan innegivarens signal och utegivarens och måste därmed jobba fram och tillbaka hela tiden.
Du klarar dig mao med utegivare till 95%, men i vår kan en innegivare ge lite bättre ekonomi!
Hur menar du? Varför är det intressant med returtempen? Det är väl effektåtgången som avgör hur länge tankarna räcker och den är ju samma oavsett?!Matss skrev:Värmen i tankarna räcker betydligt längre med shuntautomatik eftersom du får lägre returtemp på vattnet.
Holmertz, du glömmer att hur mycket energi du kan lagra är direkt proportionell mot tempdifferensen mellan varm tank och tempen när du måste elda igen.
Självklart skall du ha innegivare, det är ju innetempen du vill styra!
Vad gäller innegivare förstår jag inte heller här hur du menar. Är det ett system med endast innegivare du tänker på? Isf vill det till att man har ett snabbt värmesystem så att plötsliga utetemperaturförändringar inte leder till fel innetemperatur.
Ju lägre temp du klämmer ner tanken i ju mer kWh har du lagrat i tanken under tiden.injonil skrev:Hur menar du? Varför är det intressant med returtempen? Det är väl effektåtgången som avgör hur länge tankarna räcker och den är ju samma oavsett?!
Vad gäller innegivare förstår jag inte heller här hur du menar. Är det ett system med endast innegivare du tänker på? Isf vill det till att man har ett snabbt värmesystem så att plötsliga utetemperaturförändringar inte leder till fel innetemperatur.
Låt säga att tanken är 80 grader från början men den är oduglig redan vid 60 grader.
Kan man då pressa ner tempen till 40 grader så har man utnyttjat dubbelt så mycket energi.
Hett vatten som stryps hårt i termostaten gör att nedre delen i elementet känns kallt, man kan i värsta fall upp leva det som golvkallt. En lite försiktigare temp i hela elementet ger en behagligare temp och man kan ha lägre temp i rummet utan att det känns kallt.
Den mest prisvärda investeringen i ett värmesystem är Shuntautomatiken.
Utetempgivare fungerar alldeles utmärkt om man förstår hur man ska justera in den. Skållar inte elementen i onödan. Inne givare kan förståss upplevas som att den ger värme fortare. Men kan också lura systemet om man vädrar. Alla rum blir då varma i onödan.
Mats
Den enda gången utegivare bör rekomenderas är om man har ingjuten golvvärme som är trög men tyvär hänger den inte med i temperatursvängningarna ändå, Utegivaren tar heller ingen hänsyn till om det är blåsigt o man inte har så välisolerat hus vilket innegivaren gör... Innegivaren väntar 2 min innan den börjar korrigerar tempen..injonil skrev:De reglersystem jag känner till använder utetemperaturen som bas för regleringen och innegivaren används endast vid de få tillfällen då temperaturen går över den max-temperatur man ställt in den på. Det handlar mest om soliga vår- och höstdagar, men eldar man tex i kamin ibland så är dettta också en sådan situation.
Du kan tex ha det inställt så att utegivaren ger 20C vid normala förhållanden och innegivaren ställd på 21C. Systemet ska inte vara inställt så att innegivaren används normalt utan bara undantagsvis. Annars ligger automatiken och pendlar mellan innegivarens signal och utegivarens och måste därmed jobba fram och tillbaka hela tiden.
Du klarar dig mao med utegivare till 95%, men i vår kan en innegivare ge lite bättre ekonomi!
Det är rätt ofta då det är runt 0° som det är blåsigt o då får man manuellshunta med utegivarstyrd shunt, Vet faktiskt ingen som är missnöjd med shuntstyrning med endast innegivare men därimot flera som kastat ut styrning där det är styrning av utegivare o köpt en cbj el Automix 20..
Tack för förklaringen, mats757! Vedeldning är ju lite speciellt i det avseendet att det inte alltid är hur mycket ved som går åt som är det intressanta utan kanske istället hur ofta man måste elda...
2an: Jag har ingen erfarenhet av reglersystem som endast använder innegivare, men du har säkert rätt i att det fungerar bra. När jag tänkte på innegivare var det som komplement till utegivare, men det är som sagt en helt annan teknik.
2an: Jag har ingen erfarenhet av reglersystem som endast använder innegivare, men du har säkert rätt i att det fungerar bra. När jag tänkte på innegivare var det som komplement till utegivare, men det är som sagt en helt annan teknik.
Jodå visst kan man köra med både inne o utegivare men då blir det ju 1000-1500:- dyrare än med endast innegivare...
Sen är det ju inget micklande med kurvor mm då man har innegivare utan man väljer bara innetempen på termostatvredet sen hålls tempen +/- 0,3-0,5° mot vald temp..
Sen är det ju inget micklande med kurvor mm då man har innegivare utan man väljer bara innetempen på termostatvredet sen hålls tempen +/- 0,3-0,5° mot vald temp..
jag har cbjn som shuntar en bivalent shunt, innetermostaten på 22°, ibland blir det 21 å ibland 23, men oftast ligger tempen på 22- så länge det finns varmt vatten i tankarna. jag bytte cirkpumpen från en vanlig 4 farts till enwilo smart som jag kör på lägsta, nu när det var kring minus 22° så var det på håret att cirkulationen räckte till. jag har enrörssystem vilket kräver snabb omsättning av vattnet med litet tempfall.
varför ska man ha utegivare? det är väl i första hand innetempen man vill reglera, den ute kräver lite mer effekt
varför ska man ha utegivare? det är väl i första hand innetempen man vill reglera, den ute kräver lite mer effekt
Hej!
Jag kikade lite på en VVS-sida om de olika shuntautomatikerna som Thermomatic har. En variant styrde på både inne- och utetemperatur och en del olika varianter på det. Tyvärr stod det inte ngt pris på den - Thermomatic Combi. Den verkar bra annars tror jag. Vi har inte en vedpanna ännu men det spelar ju inte någon roll vad man har för värmekälla. Nåja...det beror ju på hur man ser det så klart...
men inte när det gäller innegivare/utegivare och värmestyrning.
Det jag ogillar med att ha en centralt eller mer eller mindre bra placerad innegivare är att man har ju inte samma temperatur i hela huset. Vi har en innegivare centralt placerad i rummet där det finns en värmekamin och köket är också i direkt anslutning till den. Det gör att det blir skitkallt i yttre delarna av huset om man har varmt och skönt av kaminen...
Vi har inte något jättehus utan 180 m2 i ett plan.
Javisst kan man skruva upp börvärdet på innegivaren så att den är t.ex. 25 grader och därmed få varmare i ytterdelarna av huset men då känns det ju som om man motverkar själva idén med att styra temperaturen...
Skulle man ha en väl utegivare som arbetade tillsammans med innegivaren så skulle det i alla fall inte bli "skitkallt" i övriga huset. Då skulle det kunna shuntas ut en bra temperatur även om det var "för varmt" vid innegivaren. Termostater finns så klart på alla radiatorer för att förhindra "övervärming" av enskilda rum.
Jag röstar helt klart för en reglering som tar hänsyn till både inne- och utetemperaturen.
Jag kikade lite på en VVS-sida om de olika shuntautomatikerna som Thermomatic har. En variant styrde på både inne- och utetemperatur och en del olika varianter på det. Tyvärr stod det inte ngt pris på den - Thermomatic Combi. Den verkar bra annars tror jag. Vi har inte en vedpanna ännu men det spelar ju inte någon roll vad man har för värmekälla. Nåja...det beror ju på hur man ser det så klart...
Det jag ogillar med att ha en centralt eller mer eller mindre bra placerad innegivare är att man har ju inte samma temperatur i hela huset. Vi har en innegivare centralt placerad i rummet där det finns en värmekamin och köket är också i direkt anslutning till den. Det gör att det blir skitkallt i yttre delarna av huset om man har varmt och skönt av kaminen...
Javisst kan man skruva upp börvärdet på innegivaren så att den är t.ex. 25 grader och därmed få varmare i ytterdelarna av huset men då känns det ju som om man motverkar själva idén med att styra temperaturen...
Skulle man ha en väl utegivare som arbetade tillsammans med innegivaren så skulle det i alla fall inte bli "skitkallt" i övriga huset. Då skulle det kunna shuntas ut en bra temperatur även om det var "för varmt" vid innegivaren. Termostater finns så klart på alla radiatorer för att förhindra "övervärming" av enskilda rum.
Jag röstar helt klart för en reglering som tar hänsyn till både inne- och utetemperaturen.
Denna typ av styrning är mycket lämplig för vedeldare med ackumulator, de behöver ju inte nagelfara varje kWh.
Det är ju en enkel princip för regleringen och den ger bra komfort om man kan slösa lite med energin.
Det är lite märkligt att en del motsätter sig termostater på radiatorerna, det bör ju vara grunden i varje anläggning. Att kunna begränsa temperaturen i vissa utrymmen är ju positivt även om insatsvaran är "gratis".
I dessa anläggningar skulle man i princip lika gärna kunna använda en termisk ventil som shunt och sedan ställa om börvärdet i stort årstidsvis.
Men de ovan relaterade styrningarna är ju billiga och funktionella i sammanhanget, dock ska man inte jämföra med en korrekt injusterad utrustning med inne, ute och framledningsgivare vad gäller besparing av de sista kronorna, men vid bioenergi spelar det ju mindre roll.
Det är ju en enkel princip för regleringen och den ger bra komfort om man kan slösa lite med energin.
Det är lite märkligt att en del motsätter sig termostater på radiatorerna, det bör ju vara grunden i varje anläggning. Att kunna begränsa temperaturen i vissa utrymmen är ju positivt även om insatsvaran är "gratis".
I dessa anläggningar skulle man i princip lika gärna kunna använda en termisk ventil som shunt och sedan ställa om börvärdet i stort årstidsvis.
Men de ovan relaterade styrningarna är ju billiga och funktionella i sammanhanget, dock ska man inte jämföra med en korrekt injusterad utrustning med inne, ute och framledningsgivare vad gäller besparing av de sista kronorna, men vid bioenergi spelar det ju mindre roll.
Intressant tråd, vill flika in med en fråga ang. termostater. Behöver man ha termostater på varige radiator när man kör med ex. ThermOmatic ERA 10 RS? Eller är det att föredra utan, och i så fall varför?
Sorry om jag lånar tråden lite.
Sorry om jag lånar tråden lite.
Man kan väl säga att det är för att slippa använda termostaterna på elementen som man använder reglersystem.
Vad som är att föredra är en smaksak.
En fördel med centralt reglersystem är att framledningstemperaturen är så låg den kan bli (elementen ska stå på för fullt) och därmed blir förlusterna något mindre.
Vad som är att föredra är en smaksak.
En fördel med centralt reglersystem är att framledningstemperaturen är så låg den kan bli (elementen ska stå på för fullt) och därmed blir förlusterna något mindre.
Nu har jag kommit fram till att det är en automix 20 som jag har sitter på shunten men jag saknar ju rums givaren och transformatorn så det är nog lika dyrt, om det nu går o få tag i som att köpa nytt reglersystem.
Har blivit lite sugen på en ny Automix 20 nu dom hadde ju en bra pigg innertermostat och natt sänk men det där med olika reglersystem är väl som med olika bilar, som att välja mellan Saab lr Volvo.. Men det ja tycker verkar lite konstigt är att de flesta verkar rekomendera CBJ mer än ThermOmatic ERA 10 RS är inte Cbj:n äldre och samma märke.. men det är väl så, det var bättre förr
Nu har jag fått reda på det ja va ute efter och det är tack vare sådana här forum och folk som er som tar er tid att svara det inte blir som det blev för min far.
De 4 första åren med hans vedpanna med omvändförbräning eldade han rätt ut i skorstenen.. Det gick ju det med men det gick åt mycket ved o är inte speciellt bra för miljön.
Mvh Johan
Har blivit lite sugen på en ny Automix 20 nu dom hadde ju en bra pigg innertermostat och natt sänk men det där med olika reglersystem är väl som med olika bilar, som att välja mellan Saab lr Volvo.. Men det ja tycker verkar lite konstigt är att de flesta verkar rekomendera CBJ mer än ThermOmatic ERA 10 RS är inte Cbj:n äldre och samma märke.. men det är väl så, det var bättre förr
Nu har jag fått reda på det ja va ute efter och det är tack vare sådana här forum och folk som er som tar er tid att svara det inte blir som det blev för min far.
De 4 första åren med hans vedpanna med omvändförbräning eldade han rätt ut i skorstenen.. Det gick ju det med men det gick åt mycket ved o är inte speciellt bra för miljön.
Mvh Johan
Missade du mitt inlägg längre upp? Den stora fördelen är att man ökar mängden energi som en given tankstorlek kan lagra.injonil skrev:Man kan väl säga att det är för att slippa använda termostaterna på elementen som man använder reglersystem.
Vad som är att föredra är en smaksak.
En fördel med centralt reglersystem är att framledningstemperaturen är så låg den kan bli (elementen ska stå på för fullt) och därmed blir förlusterna något mindre.
