Service ledning till fastighet.

  1. C
    Medlem · 3 inlägg

    CCHEDSVE

    Medlem
  2. S
    Medlem · 3 644 inlägg

    Slugge

    Medlem
    Det får din elinstallatör kolla med elleverantören.
    16,20,25,35,50 eller 63A är säkringar som passar i din låda men storleken kan begränsas av serviskabelns area samt övriga nätet.
     
  3. C
    Medlem · 3 inlägg

    CCHEDSVE

    Medlem
    Tack för ditt svar. Jag har 16 mm2 koppar kabel in på min service ledning. Vad är max för denna kabel area ??
     
  4. S
    Medlem · 3 644 inlägg

    Slugge

    Medlem
    63A är max som standard vilket skulle innebära 50A i din ände. Under rätt förhållanden kan den även läggas på 00-list och säkras 80A vilket ger 63A i din ände.
    Är kabeln väldigt långt från transformator får den kanske säkras lägre än så.
     
  5. C
    Medlem · 3 inlägg

    CCHEDSVE

    Medlem
    Hej
    Max 100 m från Transformator skåpet.
     
  6. E
    Medlem · jämtland · 20 831 inlägg

    elmont

    Medlem
    Den enda som kan ge dig ett korrekt svar är nätägaren som sitter på alla fakta och dessutom äger kabeln.
     