Hej,
Hur mycket kan jag säkra upp min fastigheted en service ledning koppar 16mm2. Har gänga 3 i huvudventralen. Elcentral med märkningarna "Kundens brytare bryter ej mätaren" och "Mätarsäkring" över två säkringsdosaer.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Det får din elinstallatör kolla med elleverantören.
16,20,25,35,50 eller 63A är säkringar som passar i din låda men storleken kan begränsas av serviskabelns area samt övriga nätet.
 
S Slugge skrev:
Det får din elinstallatör kolla med elleverantören.
16,20,25,35,50 eller 63A är säkringar som passar i din låda men storleken kan begränsas av serviskabelns area samt övriga nätet.
Tack för ditt svar. Jag har 16 mm2 koppar kabel in på min service ledning. Vad är max för denna kabel area ??
 
63A är max som standard vilket skulle innebära 50A i din ände. Under rätt förhållanden kan den även läggas på 00-list och säkras 80A vilket ger 63A i din ände.
Är kabeln väldigt långt från transformator får den kanske säkras lägre än så.
 
S Slugge skrev:
63A är max som standard vilket skulle innebära 50A i din ände. Under rätt förhållanden kan den även läggas på 00-list och säkras 80A vilket ger 63A i din ände.
Är kabeln väldigt långt från transformator får den kanske säkras lägre än så.
Hej
Max 100 m från Transformator skåpet.
 
Den enda som kan ge dig ett korrekt svar är nätägaren som sitter på alla fakta och dessutom äger kabeln.
 