Någon ställde frågan om det ibland är svårt att installera JFB i en gammal anläggning. Det beror ju såklart vad man lägger för innebörd i ordet svårt, men jag skulle iallafall vilja påstå att det är mycket sällan det inte går. Om det sen tar 2 timmar eller 8 är ju en annan sak. Men går gör det nästan alltid, jag har inte misslyckats på 4 år iallafall.

Vad säger ni andra elektriker som varit med längre i leken? Hur många gånger har ni fått ge upp en JFB installation?
 
Nä det brukar gå bra...
Men där du har gemensam N och PE skena är det lite värre men det går ju att dela på skenan... Eller när du kommer till en anläggning med den äldre typen av porslinshållare till varje enskild säkring.
När du ska dela upp en anläggning på två eller tre jordfelsbrytare och kanske ha en del utanför jfb då brukar jag också byta hela centralen.
 
Det värsta är väl om anläggningen är rejält hempulad, på ett dåligt sätt.
 
Jo men då är det en jävla röra oavsett om du byter hela centralen... :)
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.