ska man inte kunna köra 17kw på 25A?
 
17 kw resistiv belastning kan man köra. Motorn med en axeleffekt på 15 kw har en elektrisk effekt på mer än 15 kw. Dessutom har den en effektfaktor på mindre än 1 varför strömmen blir högre för samma effekt. Nu bestäms strömmen inte i första hand av motorns märkplåt utan av dess belastning. Två motorer med olika märkeffekt kommer att dra ungefär samma ström om de har samma belastning.

Erik
 
Det mest kritiska är nog starten
 
Om inte kartan stämmer med verkligheten gäller: ....

Prova !!!!!
 
jo, jag ska givetvis prova samma sekund jag får hem maskinen, kommer bara bli lite irriterad om säkringarna flyger och alla som är desperata efter surved står på kö.. :)
 
Eller så köper du en traktor :)
 
Steffe30 skrev:
jo, jag ska givetvis prova samma sekund jag får hem maskinen, kommer bara bli lite irriterad om säkringarna flyger och alla som är desperata efter surved står på kö.. :)
Du får nog mer betalt för veden om det dröjer lite till in på vintern:cool:
 
Hej! Lite jävligt har det varit med maskinen, måste fråga er som vet allt. :) Vad krävs för kablar för att driva denna 15kw motor? Duger det med 4mm2 eller är det 6mm2? Den funkar väl men den är klen på hydraultrycket till olika saker.
 
Hur mycket sackar motorn när du drar i hydraulreglaget?

Rent generellt är det 6mm2 för fast installation med 25 A säkring, anslutningskabel får vara 4 mm2 med 25 säkring.

Protte
 
inget som sackar så det hörs, bara hydraultrycket som inte räcker till fast jag kollat alla ventiler och inställningar man kan.
 
Det beror knappast på klena elledningar :)
 
troligtvis inte, men jag hade en byggcentral från jula inkopplad före maskinen och då jag tog bort den så går maskinen bättre så jag vart fundersam på saken. Fantiserade att den inte orkar få upp tillräckligt högt tryck p.g.a strömbrist..
 
Hur långa är kablarna, och vilken ledararea har du just nu?
 
det är 4mm2 och dom är ca 10 meter. Dom är belastade med 16kw.
 
Ca 23 A alltså, fast vi kom väl fram till en högre ström i verkligheten, runt 30A

Hur räknar man spänningsfall i en trefasledning? Jag blev osäker. 30A*1.73 * 0.0172/4mm² * 10 meter = 2.2 V ?? eller ska man lägga på en faktor 2 (för returledare) som ElDim gör? Det känns inte rätt.

Sedan är ju frågan om motorn känner av ett spänningsfall på 0.5-1% ?
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.