prototypen prototypen skrev:
Vad är det som är så makabert med ett förkopplingsmotstånd?
Att sätta ett motstånd gör man för att sänka spänningen, allt väl med det, med tanken på effekten så blir det stort och trådlindat samt utvecklar värme, var ska det då sättas, så inte en brandrisk uppkommer. Bäst är att prova 13 amp eller sätta ett diazeelement med vanlig säkring i, och inte komma med förslag om att bygga några udda grejer.som normalt inte förkommer i vanliga hus.
 
Peter Köhler Peter Köhler skrev:
Det enda rätta är sannolikt att sätta ordentlig press på Devi så att dom löser problemet.
Ja, det är ganska meningslöst att ge råd här utan att veta hur strömkurvan ser ut, det är tillverkaren som kan och bör ge råd, men ett bättre råd än att värma upp rummet först på annat sätt... :rolleyes:
 
Och Devi råder väl, om jag inte mins fel, till max 60m om man ska säkra med 10A.
 
J jonaserik skrev:
Att sätta ett motstånd gör man för att sänka spänningen, allt väl med det, med tanken på effekten så blir det stort och trådlindat samt utvecklar värme, var ska det då sättas, så inte en brandrisk uppkommer. Bäst är att prova 13 amp eller sätta ett diazeelement med vanlig säkring i, och inte komma med förslag om att bygga några udda grejer.som normalt inte förkommer i vanliga hus.
Tycker det var en god idé med ett 2 kW element, normalt ingen större brandrisk med det.

Protte
 
Ja det stämmer det var ETL i rör (vatten) som var 60 meter.
 
Låter ändå som något allvarligt fel i tillverkarens beräkningar, enligt instruktionerna kan man förlägga den ner till +5°C och det måste väl även kunna gå att starta den då?
Jag skulle gå på leverantören igen och reklamera skiten.
 
  • Gilla
TRJBerg
  • Laddar…
snaggletooth snaggletooth skrev:
Låter ändå som något allvarligt fel i tillverkarens beräkningar, enligt instruktionerna kan man förlägga den ner till +5°C och det måste väl även kunna gå att starta den då?
Jag skulle gå på leverantören igen och reklamera skiten.
Jag har 58m och en startström på 16A när det är 24 grader i golvet.
Det fungerar utan problem med en 10A säkring.
Men har också svårt att se hur det skulle kunna fungera med 100m och lägre temperaturer?
 
prototypen prototypen skrev:
Tycker det var en god idé med ett 2 kW element, normalt ingen större brandrisk med det.
Med ett element i serie fungerar det nog bra, halva spänningen till varje objekt, men det ska även kopplas, är inte alltför svårt för den som kan, men lite luddigt att få till det med relän och förbikopplingar, det är inget som ska rekommenderas till någon, inte ens till en elektriker att utföra
 
J jonaserik skrev:
Med ett element i serie fungerar det nog bra, halva spänningen till varje objekt, men det ska även kopplas, är inte alltför svårt för den som kan, men lite luddigt att få till det med relän och förbikopplingar, det är inget som ska rekommenderas till någon, inte ens till en elektriker att utföra
Du har låga tankar om elektriker.
Inget relä behövs, bara en strömbrytare som manuellt slås på efter X antal timmar.

Protte
 
  • Gilla
50procent
  • Laddar…
prototypen prototypen skrev:
Du har låga tankar om elektriker.
Har inga låga tankar om elektriker, men eftersom du verkar vara en klippa ett yrket och vet allt, så lägg upp en bild hur du ska få ihop det på ett bra sätt, utan något kompliserat med brytare eller annat.
 
Peter Köhler Peter Köhler skrev:
Det enda rätta är sannolikt att sätta ordentlig press på Devi så att dom löser problemet.
Devi har ingen T2Röd, det är Nvent Raychem (före detta Thorin Thorin) du ska vända dig till om du vill klaga. Egentligen har du fel produkt för det du vill ha den till men det löser ju inte ditt problem när slingan redan ligger.
Jag har installerat ett system med 3 slingor via kontaktor varav den ena var 90 m och säkrat med 10A. Det fungerar bra men troligtvis blir det väl aldrig särskilt kallt i den villan eftersom det bor folk där hela tiden.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.