Säkring till Smeg spis??
Hejsan, funderar på att köpa en Smeg spis (CS19IDA-6)
Anslutningseffekt: 9,25 kW
Räknar man på 220V så blir det väl 42A?
400V = 23A
Hur skall säkringen vara dimensionerad för detta? Funkar det med 3x16A som jag har idag (400V)? Man måste väl inte ändra huvudsäkringen (25A)
Är inte bra på el så jag tänker inte göra detta själv men jag skulle vilja veta om det för med sig oanade kostnader och krångel att koppla in en sån spis?
Tack för hjälpen
Mats
Anslutningseffekt: 9,25 kW
Räknar man på 220V så blir det väl 42A?
400V = 23A
Hur skall säkringen vara dimensionerad för detta? Funkar det med 3x16A som jag har idag (400V)? Man måste väl inte ändra huvudsäkringen (25A)
Är inte bra på el så jag tänker inte göra detta själv men jag skulle vilja veta om det för med sig oanade kostnader och krångel att koppla in en sån spis?
Tack för hjälpen
Mats
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
16 A är praxis till spisar.
När det kommer till effekt på spisar och dyl. så ska man inte stirra sig blind på det, för det som visas är maxeffekten. D.v.s. effekten som spisen drar när du har alla plattor och ugnen på fullt och hur ofta har man det egentligen?
Trefas 16 A med nolla och jord kommer funka prima!
Sedan så blir det dessutom 13 A/ fas om man brassar på fullt.
9250 W / 400 x roten ur 3 (693) = 13, 3 A
//Patrik
När det kommer till effekt på spisar och dyl. så ska man inte stirra sig blind på det, för det som visas är maxeffekten. D.v.s. effekten som spisen drar när du har alla plattor och ugnen på fullt och hur ofta har man det egentligen?
Trefas 16 A med nolla och jord kommer funka prima!
Sedan så blir det dessutom 13 A/ fas om man brassar på fullt.
9250 W / 400 x roten ur 3 (693) = 13, 3 A